Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Проблема связи CodeSys OPC с ПЛК110-32

  1. #1

    По умолчанию Проблема связи CodeSys OPC с ПЛК110-32

    Пытаюсь связать CodeSys OPC с ПЛК 110-32...
    ПК USB -> АС4 -> RS-485 (300м) -> АС3-М -> RS-232 -> ПЛК 110-32 (RS232 Debug)...
    Связь устанавливается, но через некоторое время пропадает, а затем вновь восстанавливается...
    Подскажите, что можно сделать...?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    лучше через изернет.
    У Вас скорее всего по помехе что-то где-то отваливается. Слишком много преобразователей. Они и глючат.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    лучше через изернет.
    При подключении через изернет потребуются промежуточные коммутаторы, а запитать их в поле проблематично...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    У Вас скорее всего по помехе что-то где-то отваливается. Слишком много преобразователей. Они и глючат.
    Да и, пока пробую, АС4 и АС3-М стоят рядом... Все равно отваливается связь периодически...

Похожие темы

  1. Проблема связи с ПЛК110
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 15:04
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 18:54
  3. не связи с плк110
    от llx89 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 02:20
  4. Проблема связи WinCC + CoDeSys OPC Server
    от kraftway в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 10:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •