  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-60 сетевая функциональность

    Новый проект.
    В настройка целевой платформы, пункт сетевая функциональность прописываю работу по UDP.
    Компилирую пустой проект, записываю программу в ПЛК.
    Уже после этих манипуляций невозможно перевести контроллер в "СТОП".
    При нажатии кнопки стоп в CoDeSys или на самом ПЛК, ПЛК зависает и перезагружается.

    Вналиичии 2 ПЛК 100-60 КМ, на обоих такая проблема присутствует,а на ПЛК 100 КМ такой проблемы нет.

    Впринципе сетевой обмен работает, но то что при остановке ПЛК, он виснет и перезагружается......

    Можно ли передавать данные не широковещательным адресом, а на конкретный IP адрес ?
    Последний раз редактировалось Леонид; 22.05.2012 в 18:14.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    А зачем ? Просто внезапно обнаруживается 2х часовое отсутствие связи.
    (Штатный tcp-сервер - рестарт через около 6сек.)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    используя не метод сетевых переменных, а системную библиотеку SysLibSocet можно организовать по UDP недурственную связь между двумя ПЛК
    Хотелось поменьше заморачиваться.
    Данной библиотекой пользовался, только исспользовал TCP, UDP пробовал, но что-то не получилось.
    Не могли бы Вы выложить пример обмена по UDP с помощью SysLibSockets.lib.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо!
    Попробую разобраться.

  5. #5

    По умолчанию

    Куда пропали представители техподдержки?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    объяснять сил нет, сами разберетесь, где что
    Спасибо, еще раз! Все получилось!
    Возник вопрос, какой и вкаких случаях лучше исспользовать протокол, TCP или UDP?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    мое мнение что во всех случаях при работе с плк достаточно одного UDP
    Почему ? Меньше грузит процессор ?

  8. #8

    По умолчанию

    Смущает что в ПЛК всего 4 UDP сокета, или вы настраиваете прием с любого адреса, а потом сортируете принятые данные по ip адресу принятого сообщения ?
    Кстати пробовал настроить UDP сокет на прием от конкретного ip адреса, а он почему-то принимал данные с разных ip.
    Последний раз редактировалось Леонид; 01.06.2012 в 01:31.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Смущает что в ПЛК всего 4 UDP сокета, или вы настраиваете прием с любого адреса, а потом сортируете принятые данные по ip адресу принятого сообщения ?
    Кстати пробовал настроить UDP сокет на прием от конкретного ip адреса, а он почему-то принимал данные с разных ip.
    Здравствуйте!

    Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в ПЛК ОВЕН UDP-порта всего 4 штуки на айпишник?
    Если да, нумерация им присваивается произвольно? Есть какой-то диапазон нумерации UDP портов ПЛК ОВЕН?

    Спасибо!
    Делая что-то не правильно, вы никогда не потеряете полученный опыт

  10. #10

    По умолчанию

    Какой диапазон нумерации?
    4 UDP сокета, да. А сокет Вы можете настроить как хотите.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Функциональный блок, как сетевая переменная
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 08:14
  2. функциональность СИ-8
    от Юрий в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 17:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •