Тема: Нормирующий преобразователь с встроенным барьером искрозащиты

  1. #1

    По умолчанию Нормирующий преобразователь с встроенным барьером искрозащиты

    Уважаемые участники и гости форума ОВЕН, сообщаю Вам, что компания ОВЕН готовит открытие продаж приборов НПТ-1 во взрывозащищенном исполнении (с встроенным барьером искрозащиты).

    В настоящее время мы готовы предоставить Вам образцы таких приборов для тестовой эксплуатации бесплатно.

    Условия передачи тестовый образцов самые простые:
    1. приборы передается не для перепродажи;
    2. приборы должны быть установлены в тестовую эксплуатацию в течении 30 календарных дней;
    3. в течении 45-60 дней мы хотим получить отчет о работе прибора;
    4. мы хотели бы получить от Вас описание объекта(ов) на котором планируется применение данного прибора в дальнейшем;

    По техническим хар-м в течении недели будем выкладывать информацию на сайт ОВЕН. Коротко:
    Полная маркировка НПТ-1.00.1.1.Ех.
    Назначение: преобразует сигналы датчиков температуры (ТС, ПТ) в ток 4...20мА.
    По типу хода является универсальным (поддерживает как ТС, так и ТП).
    С термометрами сопротивления работает по 3-х проводной схеме.
    Питание 24В.
    Маркировка встроенного барьера искрозащиты [Ехic]IIC.
    Класс точности 0.25\0.5 (для ТС\ТП соответственно).
    Настройка при помощи ПК с USB порта.
    Монтируется на DIN рейку.
    Тип соединительный клемм "разъемные".
    Диапазон допустимых рабочих температур -40...+80 град.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.01.2007
    Адрес
    Орёл
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Немного не в тему. А НПТ-3 когда планируется в продажу пустить?

  3. #3

    По умолчанию

    А НПТ-3 когда планируется в продажу пустить?

  4. #4
    Banned
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    5,903

    По умолчанию

    Господа - а СМЫСЛ ?

    весь ящик вы тоже выполняете во взрывозащищенном исполнении ?
    Ничего, что и 24В необходимо подавать от искробезопасного БП для защиты самой линии ?

    Нарисуйте пожалуйста структурную схему расположения данного прибора, чтобы было понятнее.

  5. #5

    По умолчанию

    СМЫСЛ в том что мне нужен простой НПТ-3 без взрывозащиты, ради того что данная "таблетка" становится в корпус импортных датчиков которые сделаны по DIN.

  6. #6
    Banned
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    5,903

    По умолчанию

    Боднар Олег Миколайович я не вам вопрос адресовывал, а автору темы. Лично я не вижу никакого смысла в динреечном взрывозащищенном преобразователе, так как в идеале надо выполнить много условий, кроме самого НПТ, чтобы установка соответствовала условиям.

    А вот встройка во взрывозащищенный корпус термодатчика НПТ с выходом 4-20мА и использования барьера во врывобезопасной зоне куда как правильнее и дешевле.
    А то, что предлагает автор необходимо устанавливать во взрывозащищенный корпус или устанавливать только НПТ а питать их соответствующими блоками питания. Тогда еще как-то просматривается смысл и выбор такого решения так же обусловлен определенными условиями.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    1,009

    По умолчанию

    2 melky
    Так и вертится на языке сакраментальное: "- А мужики-то и не знают!"
    Тут такое дело, есть много видов взрывозащиты.
    "Искробезопасная цепь" Exi и "взрывонепроницаемая оболочка" Exd - это только ДВА РАЗНЫХ вида из множества существующих.
    Но Вы ничтоже сумнящеся умудрились слепить из них некий винегрет.
    Вы никогда не видели барьеров-преобразователей?
    У нас их тысячи. От самых разных производителей.
    И установены эти приборы, Вы не поверите, также как и барьеры искрозащиты без функций НТП, в безопасной зоне в обычных шкафах. И питаются от 24VDC (а некоторые и от 220VAC). И соединяются они с полевыми ТСП и ТП соответствующими кабелями.
    И нескоро все они будут заменены на токовые петли, ой как нескоро! Многие - никогда.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 10.09.2015 в 08:26.

  8. #8

    По умолчанию

    Под DIN я подразумевал не рейку, а стандарт импортных головок датчиков температуры(например JUMO), где НПТ-2 не закрепишь.

  9. #9
    Banned
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    5,903

    По умолчанию

    Ryzhij вот поэтому я и просил нарисовать структуру куда и как это планируется устанавливать....

Похожие темы

  1. Нормирующий преобразователь
    от yanwchar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 14:29
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:33
  3. Пососветуйте: прибор компаратор+нормирующий
    от rab в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 13:46
  4. нормирующий преобразователь
    от Kvint в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 11:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •