    По умолчанию ПЛК100K.M + МВ110-224.1ТД - не изменяется вес.

    Добрый день.
    Подключил по RS485 (Modbus RTU). Создал в конфигурации ПЛК Modbus Universal Device. Закинул два Real input module. Одному назначил Command: Read input registers (0x4) и регистр 6 а другому регистр 7. Включаю - данные в этих регистрах не меняются. Хотя на датчик давлю.
    Кто подскажет, где я не прав?

    P.S. Я сам себе подсказал. Оказывается 46 это 0x46 в 16чной системе а в 10й это 70. поставил регистр 70 - все заработало. Всем спасибо)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Frayl; 21.05.2012 в 14:01.