Тема: Ручная настройка ПИД-регулятора

  1. #1

    Question Ручная настройка ПИД-регулятора

    Прибор ТРМ101ТТ.

    По технологии нельзя запустить авто настройку, но можно перевести прибор в работу как двухпозиционный. Вот собственно и вопрос, как плавно сделать настройку ПИД на рабочей установки. В какой последовательности это делать?

    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Если Вы переведёте прибор в режим двухпозиционного регулирования, то настроить ПИД-регулятор у Вас никак не получится. Двухпозиционный режим не учитывает инерцию системы, он отключает исполнительный механизм при достижении уставки+гистерезис.
    Ручная настройка ПИД-регулятора- это сложный процесс. Сначала снимается разгонная характеристика, P=1, i=0, d=0. Нужно добиться автоколебаний (изменяя P), замерить период. Далее уже вычисляются коэффициенты i и d.
    Для облегчения работы клиентов в приборе специально создали режим автонастройки. В этом режиме подбираются оптимальные настройки системы регулирования.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    P=0, i=0, d=0

    Это же ведь и есть фактически двухпозиционный регулятор.

    и вот в какой последовательности. повышать какие значения

  4. #4

    По умолчанию

    если i=0 то работать не будет. i= max
    переводим в двухпозиционный режим. сумма двух первых забросов вверх и вниз это P . далее время двух первых забросов это i. d=i/5. в 90% случаев.
    Последний раз редактировалось Vodi; 15.07.2014 в 18:49.

  5. #5

    По умолчанию

    Каковы единицы измерения? Р я так понимаю, если это температура то в градусах, если уровень то в процентах. Время в секундах, правильно?

  6. #6

    По умолчанию

    В единицах измерения. Если уровень меряете в процентах то в процентах . А i и d в секундах.

  7. #7

    По умолчанию

    Кстати если трм101 меряет например от 0 до 2,5(например бар) то коэффициенты получаются сильно дробные (0,073) например и в трм их нельзя установить. Приходится либо менять диапазон (0-250 кПа например) чего не понимает персонал который с прибором работает , либо перевести в двухпозиционный режим, как я и сделал.

Похожие темы

  1. Сбро ПИД-регулятора
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 13:42
  2. Зависание ПИД регулятора
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 16:59
  3. График для пид-регулятора
    от валерка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 09:05
  4. Настройка регулятора ТРМ101
    от Иван_гость в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 15:36
  5. Подбор регулятора
    от gahcep в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 16:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •