Страница 67 из 83 ПерваяПервая ... 1757656667686977 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 828

Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic

  1. #661
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    О проекте. Данный тип рекуператора нельзя ставить в больницах, детских учреждениях, школах. В идеале что то типа клад. Хочу глянуть на клад рекуператором. PS занимаюсь чистыми помещениями.
    Тогда вам нельзя использовать данный рекуператор. Глянуть - тут форум не поможет.

  2. #662

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Максим136 Посмотреть сообщение
    Вех приветствую!
    Может есть у кого расчет точки росы?
    Тоже понадобился, накидал для себя по быстрому, вроде даже работает. Если гуру проверят, буду рад.
    Вложения Вложения

  3. #663

    По умолчанию

    Здравствуйте. Как можно найти макрос для рекуператоров. Скачать можно мануал, но самого макроса в онлайн-базе нет. Подскажите, где его найти?
    Макрос Recuper_v1.00

  4. #664
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2022
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Собрал Т-Триггер. Я бы обозвал этот макрос как "кнопка с фиксацией переменно на два выхода"

  5. #665
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexirk404@gmail.com Посмотреть сообщение
    Собрал Т-Триггер. Я бы обозвал этот макрос как "кнопка с фиксацией переменно на два выхода"
    А поделится? Вам жалко свой шедевр показать, надеюсь что шедевр!
    Мне даже трудно представить что Вы придумали, я так понимаю он должен чем-то отличатся от ранее опубликованных вариантов на этом форуме.
    Вы, наверно разведчик, в смысле умеете так назвать, чтобы никто ничего не понял, кроме Вас, разумеется!
    Короче, надо быть до конца последовательным и всему остальному тоже придумать свои названия! Что бы Вас и по всем другим вопросам никто не понимал, короче, очень прикольно получится!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #666

    По умолчанию

    Всем доброго дня! Хотел узнать есть ли у кого то макрос или кто ни-будь сталкивался с каскадным управлением насосной станцией состоящей из 2-3х насосов. Логика такая, пуск насоса идет от частотного преобразователя, затем если частота выходит на 50Гц насос переводится на работу от сети и подключается второй насос от ПЧ и так далее пока не начнет поддерживать давление в системе при большом расходе. При малом расходе если давление будет выше уставки на 0,7бар то отключается первый насос работающий от сети остальные продолжают работу один от ПЧ с регулировкой частоты а второй от сети. Если в течении 30 секунд давление выросло на 1 бар то отключается второй насос от сети и один насос продолжает работать от ПЧ с регулировкой частоты до засыпания. Переход на сети и отключение происходит при частоте больше или меньше 30Гц. Тобишь при падении частоты ниже 30Гц отключается насос от сети, в случае роста свыше 30 и до 50 Гц в течении 10 секунд вводится следующий насос а тот который работал от ПЧ переводится на работу от сети. Стоял частотник который мог управлять один 8-ю насосами с данной логикой работы и он умер, под заказ долго ждать и решили что добавление ПР200 и одного частотника будет дешевле чем заказывать новый ПЧ который стоял. Теперь задача состоит в том, чтобы в ПР200 написать логику сгоревшего ПЧ. У кого может завалялся данный макрос или хотя бы похожий, чтобы можно было подогнать логику приближенную к логике сгоревшего ПЧ откликнитесь. Заранее благодарю!

  7. #667
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Так у вас частотник сгорел - вам же все-равно новый заказывать?? Тут я не понял. Но если по теме, я видел такие программы и они были написаны на плк. Так что я делаю вывод, что ПР не тянет полноценный КЧР. ИМХО.

  8. #668
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,124

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BRB.Inc Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня! Хотел узнать есть ли у кого то макрос или кто ни-будь сталкивался с каскадным управлением насосной станцией состоящей из 2-3х насосов. Логика такая, пуск насоса идет от частотного преобразователя, затем если частота выходит на 50Гц насос переводится на работу от сети и подключается второй насос от ПЧ и так далее пока не начнет поддерживать давление в системе при большом расходе. При малом расходе если давление будет выше уставки на 0,7бар то отключается первый насос работающий от сети остальные продолжают работу один от ПЧ с регулировкой частоты а второй от сети. Если в течении 30 секунд давление выросло на 1 бар то отключается второй насос от сети и один насос продолжает работать от ПЧ с регулировкой частоты до засыпания. Переход на сети и отключение происходит при частоте больше или меньше 30Гц. Тобишь при падении частоты ниже 30Гц отключается насос от сети, в случае роста свыше 30 и до 50 Гц в течении 10 секунд вводится следующий насос а тот который работал от ПЧ переводится на работу от сети. Стоял частотник который мог управлять один 8-ю насосами с данной логикой работы и он умер, под заказ долго ждать и решили что добавление ПР200 и одного частотника будет дешевле чем заказывать новый ПЧ который стоял. Теперь задача состоит в том, чтобы в ПР200 написать логику сгоревшего ПЧ. У кого может завалялся данный макрос или хотя бы похожий, чтобы можно было подогнать логику приближенную к логике сгоревшего ПЧ откликнитесь. Заранее благодарю!
    По моему переключать частотник на разные насосы не лучшая идея.
    В каскаде, насколько я сталкивался, один насос сидит на частотнике, остальные вкл/выкл

  9. #669
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BRB.Inc Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня! Хотел узнать есть ли у кого то макрос или кто ни-будь сталкивался с каскадным управлением насосной станцией состоящей из 2-3х насосов. Логика такая, пуск насоса идет от частотного преобразователя, затем если частота выходит на 50Гц насос переводится на работу от сети и подключается второй насос от ПЧ и так далее пока не начнет поддерживать давление в системе при большом расходе. При малом расходе если давление будет выше уставки на 0,7бар то отключается первый насос работающий от сети остальные продолжают работу один от ПЧ с регулировкой частоты а второй от сети. Если в течении 30 секунд давление выросло на 1 бар то отключается второй насос от сети и один насос продолжает работать от ПЧ с регулировкой частоты до засыпания. Переход на сети и отключение происходит при частоте больше или меньше 30Гц. Тобишь при падении частоты ниже 30Гц отключается насос от сети, в случае роста свыше 30 и до 50 Гц в течении 10 секунд вводится следующий насос а тот который работал от ПЧ переводится на работу от сети. Стоял частотник который мог управлять один 8-ю насосами с данной логикой работы и он умер, под заказ долго ждать и решили что добавление ПР200 и одного частотника будет дешевле чем заказывать новый ПЧ который стоял. Теперь задача состоит в том, чтобы в ПР200 написать логику сгоревшего ПЧ. У кого может завалялся данный макрос или хотя бы похожий, чтобы можно было подогнать логику приближенную к логике сгоревшего ПЧ откликнитесь. Заранее благодарю!
    Я делал подобный алгоритм - 2 ступени + 1 аналоговый. Но частотник не переключал между моторами - лишнее мне кажется.

  10. #670
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,646

    По умолчанию

    частотник должен еще уметь работать без нагрузки при переключении, не все так умеют и могут сгореть вслед за ушедшим... Схемотехника выходных каскадов должна быть соответствующей, а то будете укладывать частотник за частотником...

Страница 67 из 83 ПерваяПервая ... 1757656667686977 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •