Здравствуйте. Как можно найти макрос для рекуператоров. Скачать можно мануал, но самого макроса в онлайн-базе нет. Подскажите, где его найти?
Макрос Recuper_v1.00
Собрал Т-Триггер. Я бы обозвал этот макрос как "кнопка с фиксацией переменно на два выхода"
А поделится? Вам жалко свой шедевр показать, надеюсь что шедевр!
Мне даже трудно представить что Вы придумали, я так понимаю он должен чем-то отличатся от ранее опубликованных вариантов на этом форуме.
Вы, наверно разведчик, в смысле умеете так назвать, чтобы никто ничего не понял, кроме Вас, разумеется!
Короче, надо быть до конца последовательным и всему остальному тоже придумать свои названия! Что бы Вас и по всем другим вопросам никто не понимал, короче, очень прикольно получится!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Всем доброго дня! Хотел узнать есть ли у кого то макрос или кто ни-будь сталкивался с каскадным управлением насосной станцией состоящей из 2-3х насосов. Логика такая, пуск насоса идет от частотного преобразователя, затем если частота выходит на 50Гц насос переводится на работу от сети и подключается второй насос от ПЧ и так далее пока не начнет поддерживать давление в системе при большом расходе. При малом расходе если давление будет выше уставки на 0,7бар то отключается первый насос работающий от сети остальные продолжают работу один от ПЧ с регулировкой частоты а второй от сети. Если в течении 30 секунд давление выросло на 1 бар то отключается второй насос от сети и один насос продолжает работать от ПЧ с регулировкой частоты до засыпания. Переход на сети и отключение происходит при частоте больше или меньше 30Гц. Тобишь при падении частоты ниже 30Гц отключается насос от сети, в случае роста свыше 30 и до 50 Гц в течении 10 секунд вводится следующий насос а тот который работал от ПЧ переводится на работу от сети. Стоял частотник который мог управлять один 8-ю насосами с данной логикой работы и он умер, под заказ долго ждать и решили что добавление ПР200 и одного частотника будет дешевле чем заказывать новый ПЧ который стоял. Теперь задача состоит в том, чтобы в ПР200 написать логику сгоревшего ПЧ. У кого может завалялся данный макрос или хотя бы похожий, чтобы можно было подогнать логику приближенную к логике сгоревшего ПЧ откликнитесь. Заранее благодарю!
Так у вас частотник сгорел - вам же все-равно новый заказывать?? Тут я не понял. Но если по теме, я видел такие программы и они были написаны на плк. Так что я делаю вывод, что ПР не тянет полноценный КЧР. ИМХО.
частотник должен еще уметь работать без нагрузки при переключении, не все так умеют и могут сгореть вслед за ушедшим... Схемотехника выходных каскадов должна быть соответствующей, а то будете укладывать частотник за частотником...