Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
Сергей0308 Может предложите свой вариант? Вы ведь наверняка аналогичную конструкцию используете?
Ретера , я открыл макрос, а там и намека нет на зоны 3,5 и 20,5 там вроде бы сравнение в лоб с 4,0 м 20,0
Ну как же нет намека?
Захват-1.png
Зоны формируют два макроса
гистерезис "в +"
Захват-2.png

и гистерезис "в -"
Захват-3.png

По факту использования
побороть "на практике этот сигнал(замороженный) будет близким к минимальному(максимальному) значению диапазона водного сигнала" можно выбором частоты опроса входного значения (N_Clc)
если постоянная времени фильтра для входа равен 0,01 с, то при периоде опроса равном 0,1с( например при времени цикла 20мс нужно N_Clc=5) будет замораживаться "правильное" значение.