Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Работа 12 насосов

  1. #1

    По умолчанию Работа 12 насосов

    Всем привет! Прошу подсказать как реализовать алгоритм по след задаче:
    В рез-ре 12 насосов, включение по 2 по переменно, через 3 минуты,
    Включение по поплавковому датчику, выключение также по поплавковому датчику.
    по факту схема работы 2+10 - наименование менять нельзя.
    Не могу понять как это сделать учитывая аварии, к примеру работают 1 и 2 насосы, через 3 минуты должны запуститься след 3 и 4 и допустим 4 в аварии, тогда должен идти след 5, но как это сделать, не понимаю. Прошу помочь.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K.K. Посмотреть сообщение
    Всем привет! Прошу подсказать как реализовать алгоритм по след задаче:
    В рез-ре 12 насосов, включение по 2 по переменно, через 3 минуты,
    Включение по поплавковому датчику, выключение также по поплавковому датчику.
    по факту схема работы 2+10 - наименование менять нельзя.
    Не могу понять как это сделать учитывая аварии, к примеру работают 1 и 2 насосы, через 3 минуты должны запуститься след 3 и 4 и допустим 4 в аварии, тогда должен идти след 5, но как это сделать, не понимаю. Прошу помочь.
    Здесь нечто подобное обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    В смысле, можно при одном, одновременно работающем насосе на каждый выход по два насоса повесить.

    Или другой вариант, немного отличается:
    расширяем количество насосов до 12(это сделать не просто, а очень просто до 32 насосов), период ротации ставим 1,5 минуты, с двумя, одновременно работающими насосами, практически насосы будут работать по 3 минуты, 1,5 минуты как основной и 1,5 минуты как дополнительный, но ротация будет каждые 1,5 минуты по одному насосу, если такое Вас устроит?!

    Третий вариант: как второй, только логику немного меняем, чтобы ротация происходила одновременно по два насоса с периодом 3 минуты, в смысле, всё как Вы изначально хотели!
    Кстати, в этой теме есть макросы с ротацией по внешнему сигналу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.12.2023 в 03:02.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K.K. Посмотреть сообщение
    ...включение по 2 по переменно...
    ...Не могу понять как это сделать учитывая аварии, к примеру работают 1 и 2 насосы, через 3 минуты должны запуститься след 3 и 4 и допустим...
    Т.е. насосы включаются при сработке верхнего поплавка, начинают откачивать, при этом 3 минуты им не хватило на откачку, они выключаются и включаются другие 2 насоса?
    Это же ерунда какая-то...

  4. #4

    По умолчанию

    При таком алгоритме -Да.
    Но ,возможно насосы не выкачивают,а накачивают резервуар из разных резервуаров(допустим) цистерн.
    Тогда логичнее будет сделать так,что при аварии в "паре насосов"-эта "пара" пропускается и заполнение переключается на другую "пару".

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    При таком алгоритме -Да.
    Но ,возможно насосы не выкачивают,а накачивают резервуар из разных резервуаров(допустим) цистерн.
    Тогда логичнее будет сделать так,что при аварии в "паре насосов"-эта "пара" пропускается и заполнение переключается на другую "пару".
    Не сходится, у ТС всего 2 датчика на эту емкость, а если бы наполняли из других, то нужно как минимум контролировать состояние этих других емкостей...

    Короче, ТЗ пока некорректно, я так думаю ©

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K.K. Посмотреть сообщение
    Всем привет! Прошу подсказать как реализовать алгоритм по след задаче:
    В рез-ре 12 насосов, включение по 2 по переменно, через 3 минуты,
    Включение по поплавковому датчику, выключение также по поплавковому датчику.
    по факту схема работы 2+10 - наименование менять нельзя.
    Не могу понять как это сделать учитывая аварии, к примеру работают 1 и 2 насосы, через 3 минуты должны запуститься след 3 и 4 и допустим 4 в аварии, тогда должен идти след 5, но как это сделать, не понимаю. Прошу помочь.
    Вот готовый проект 12 насосов, 12 аварий и включение, выключение от уровня 1 Макрос 12 насосов.jpg
    На уровень надо подать логическую единицу, насосы работают по 2 шт, при аварии смещаются на следующий насос.
    Время переключения в ФБ 3 минуты ( можно изменить).
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2023 в 14:41.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Где же такое применяется, чтобы 12 насосов стояло, с ротацией по два насоса каждые 3 минуты?
    В смысле, народ обычно пишет, что у них в установках больше 2-х насосов не бывает.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Где же такое применяется, чтобы 12 насосов стояло, с ротацией по два насоса каждые 3 минуты?
    В смысле, народ обычно пишет, что у них в установках больше 2-х насосов не бывает.
    Что-то никто не знает, где такое встречается, я же не прошу в подробностях раскрыть военную и государственную тайну, можно общей фразой, типа : "генератор чёрных дыр"!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Что-то никто не знает, где такое встречается, я же не прошу в подробностях раскрыть военную и государственную тайну, можно общей фразой, типа : "генератор чёрных дыр"!
    Лехко ))
    Вот тоже самое (нужно только обобщать):
    Есть до 17 девайсов связь с которыми по эзернету. Ваш девайс может поддержать только 4 сокета. Каждому сокету выделятся ее не более 3 сек. Каждый сокет/девайс может в любой момент оборваться/сломатся.
    Или
    Вы диспетчер жека. У вас 11 слесарей. К выезду должно быть готовыми (одеты/обуты/в руках инструменты) всегда 3 дежурных. Время дежурного состояния - не более 5.5 часов (дальше нужно поесть/покакать/..) Любой слесарь в любой момент может зависнуть на выезде/заболеть/"заболеть"

    Вообщем легко масштабируемая задача вида:
    Обеспечить N из M, где и N и M могут свободно менятся (пофиг на "схема работы 2+10 - наименование менять нельзя") и есть какие-то лимиты для активности (в N)
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.12.2023 в 20:43.

Похожие темы

  1. Ротация насосов 3+1
    от K.K. в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 16:37
  2. Синхронизация 5 насосов
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 17:05
  3. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  4. СИ8. Переключение насосов
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 13:48
  5. Работа 2-х насосов от 1 ПЧВ
    от Лукин Александр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 13:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •