Хм... Вот такую таблицу проверьте. Вроде, отрабатывает как надо.
1.png
Хм... Вот такую таблицу проверьте. Вроде, отрабатывает как надо.
1.png
Вот такой остался макрос
На верхнем пределе показывает -50,3.
Чисто с практической точки зрения, думаю его достаточно.
50м.jpg
Интересно, метрологии делают поверку с чисто практической точки зрения или по гостам?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
С точки зрения метрологии для начала необходимо знать,является ли ПР200 средством измерения? Прибор имеющий сертификат средства измерения имеет кл. точности и межповерочный интервал. Какой межповерочный интервал у ПР200? Так,что тут каждый решает сам какой точности ему достаточно.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Нет желания спорить. Но считаю так: уж коли ПР-200 не является средством измерения, то с какой точностью достаточно измерять( регулировать) каждый определяет сам, исходя из требований технологического процесса.