Страница 139 из 172 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,390 из 1712

Тема: Области применения ПР114

  1. #1381

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Сделайте нижнею границу не "0" в ПР ,тоесть ,например 4ма-0,1 ,а 20ма- 1. Тогда при обрыве напряжение будет меньше 0,1вольта ..Как то так....
    Спасибо! Так?
    обрыв_датчика.jpg

    Проверил на макете: при обрыве входа 5-20 мА (0 мА) значение на входе уходит в минус, как и должно быть. Предложенный способ отслеживания обрыва годится для входа 0-10 В
    Последний раз редактировалось dem256; 06.04.2015 в 02:45. Причина: проверил на железе

  2. #1382
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Вот держите формирователь короткого импульса при смене целочисленного значения ,по которому можете запоминать значение уставок или выполнять другие нужные действия
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #1383

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    огромное спасибо за быстрый ответ!!!!
    на форуме нашел брошюру в которой описано как работать с аналог. вх-вых.
    почитаю попробую
    вроде как понял че к чему
    что касается моей проги : 1блинк это просто имитируемая частота для того чтоб понять что прога пашет
    2 блинк задает быстодействие т,е, если ему ввести время вкл. и выкл 1 секунду то на выходе будет правильно измеренная частота(для моей задачи не обязательно)
    счетчики считают импульсы по переменно , когда первый отсчитал выдает свое значение на выход в этот момент считает другой и так далее
    этот проект пробный я его сделал дома а по памяти востановил на работе он немного отличается и помоему по удачней будет
    попробую разобратся с выходом если интересно готовую прогу выложу мне не жалко
    просьба! дайте ссылку где Вы нашли брощюру в которой описано как работать с аналоговыми входами-выходами пр114.

  4. #1384
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячесл Посмотреть сообщение
    просьба! дайте ссылку где Вы нашли брощюру в которой описано как работать с аналоговыми входами-выходами пр114.
    http://www.owen.ru/uploads/re_pr114_1602.pdf стр.29 раздел 4.2.1
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #1385

    По умолчанию

    просьба! дайте ссылку где Вы нашли брощюру в которой описано как работать с аналоговыми входами-выходами пр114.
    http://www.owen.ru/forum/attachment....0&d=1407170073

    http://www.owen.ru/forum/attachment....0&d=1407170073

    наверное вы про это ?

  6. #1386

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    спасибо это именно то!

  7. #1387

    По умолчанию

    Собрал камеру полимеризации порошковой краски на 100 кВт. Температура полимеризации более 200 градусов.
    Использовал ПР114, датчик термосопротивления (4-20 мА), панель ввода СМИ1, БУСТ 2 (управление 4-20 мА с ПР114), 6 силовых тиристоров.
    Камера довольно объёмная 6*3*3 (м). Использовал ПИД регулятор из темы. Не могу его настроить. Сначала температура перескакивает на 3,5 градуса. Потом плавает +-2 градуса. Как правильно подобрать интегральную и дифференциальную составляющие, чтобы температура стояла как кол ровно 220 градусов.

  8. #1388

  9. #1389

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Может кто поделиться макросом ПИД-регулятора.
    Регулирование вентиля батареи в зависимости от разницы температуры комнаты и желаемой температуры.

  10. #1390
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DePeBo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Может кто поделиться макросом ПИД-регулятора.
    Регулирование вентиля батареи в зависимости от разницы температуры комнаты и желаемой температуры.
    Вообще то нужно пользоваться поисковиком внутри темы.

Страница 139 из 172 ПерваяПервая ... 3989129137138139140141149 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •