Тема: Области применения ПР114

  1. #711

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Я хоть не анатолий, но попробую как понял. То есть вам получается нужно сделать, чтобы при разбеге токового сигнала на входе от 4 до 5,6 ма, на выходе сигнал гулял от 4 до 20ма. Если это так, то Вам просто нужно умножить в программе сигнал на 10 как в примере. Чуть подробнее для новичков.
    На входе размах сигнала 1,6ма, на выходе размах 16ма. Новичков обычно смущает, что 4ма для ПР114 на самом деле это 0 а если вход не масштабирован, то 20ма это 1. То же самое с выходами.
    В данном примере, чтобы сымитировать 5,6ма на входе в симуляторе Вам на вход нужно подать 0,1. На выходе получится 1 то есть искомые 20ма в натуре.
    Если нужны ещё подробности пишите.
    С уважением.
    Спасибо за пример. Вы все правильно поняли.

  2. #712
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- а самому сесть, посмотреть примеры, разобраться - впадлу? Задачу ставите на одну минуту тыцканья по клавишкам - не стыдно?
    Добрый вечер. Многоуважаемый AVF. На мой взгляд такие выступления в форуме несколько некорректны. Если Вам такие задачи кажутся очень простыми, это не значит, что нужно отказывать в помощи другим. Иногда любая подсказка помогает продолжить путь обучения, а грубый оклик отвращает от дальнейшего. Как сказал один мудрец "не бойся показать себя глупым задавая вопросы, бойся что тебя будут считать глупцом, слушая твои мудрые советы".
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #713
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Я вот тоже хоть не новичок, рискну задать вопрос. Небольшая проблемка. В связке ПИД+БУСП, которую посоветали авторы, в моём проекте необходимо чтобы система работала при превышении уставки. То есть в это время ПИД продолжает закрывать кран, а кран уже закрыт. Набор воды продолжается из другого источника. Как бы сделать, чтобы прекратились импульсы на закрытие. С регулируещего клапана (шаровый) сигнал о полном закрытии снять на могу, нет вывода контактов (такая модификация) электроклапан BELIMO 230. Полное открытие 90 секунд. Хочу попробовать считать время открытия и закрытия на основе реверсивного счётчика, и по достижении 0 отключать. Если кто заинтересуется могу выставить проект. И буду рад любому совету.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #714
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Если нет контактов на положение ,то только по времени можно снимать сигнал управления или косвенно другими датчиками (протока ,температуры...)
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #715
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Если нет контактов на положение ,то только по времени можно снимать сигнал управления или косвенно другими датчиками (протока ,температуры...)
    Добрый вечер. Поставить другие датчики возможности нет. Считать надо по времени. Может у кого нибудь есть наработки в этой теме.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #716
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Поставить другие датчики возможности нет. Считать надо по времени. Может у кого нибудь есть наработки в этой теме.
    А концевиков у привода нет?

  7. #717
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Поставить другие датчики возможности нет. Считать надо по времени. Может у кого нибудь есть наработки в этой теме.
    Какого плана наработки -схемы или опыт эксплуатации ? По мне так нужно как в тепловом реле -ток на время и выключить .То есть сделать время на 10-20% больше и выключать .Можно как то ток в движке привода контролировать если стоит ,то ток возрастает ...
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #718
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Как сказал один мудрец "не бойся показать себя глупым задавая вопросы, бойся что тебя будут считать глупцом, слушая твои мудрые советы".
    --- в помощи отказывать нехорошо ... но! - как сказал "Один" мудрец - "Давай не рыбу, давай - удочку!" Расслаблять коллег, делая всю работу за них ... несколько ... непедагогично

    Сорри за ОФФТОП

  9. #719
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А концевиков у привода нет?
    Добрый день Василий. Концевики есть, но они внутри привода, наружу дополнительных контактов у этой модели нет. Внутренние концевики не дают клапану свернуть шею, то есть в конечном положении привод отключается, даже если на него подавать импульсы он дальше не повернётся. Вот используя Ваш БУСП нельзя ли отсчитать как то время открытия-закрытия в реверсивную сумму, чтобы при достижении конечного положения импульсы бы прекратили поступать. А то получается лишнее шёлканье выходов, оно срок службы реле не продлевает. Заодно можно сделать индикацию открытия клапана в процентах, как делают на некоторых ТРМ. Время полного открытия клапана по паспорту 90 сек.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #720
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Какого плана наработки -схемы или опыт эксплуатации ? По мне так нужно как в тепловом реле -ток на время и выключить .То есть сделать время на 10-20% больше и выключать .Можно как то ток в движке привода контролировать если стоит ,то ток возрастает ...
    Добрый день Анатолий. Наработки в плане как подсчитать сумму времени импульсов в реверсивном режиме, сам пока впервые с этим сталкиваюсь.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 72 из 172 ПерваяПервая ... 2262707172737482122 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •