Страница 98 из 172 ПерваяПервая ... 488896979899100108148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1712

Тема: Области применения ПР114

  1. #971
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2009
    Адрес
    Сергиев-Посад
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- вопрос был не про датчики, а про то, как проект воспринимает входной аналоговый сигнал меньше 4 мА. Он ведь не отсекается аппаратно и "проникает" в программу и обрабатывается ею. Во время эксплуатации возможна нештатная ситуация, когда пить боржоми будет поздно.
    Согласен, завтра буду в оффисе проверю.

  2. #972
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Этот незадокументированный косяк всплыл при тестировании проекта нормирующего преобразователя.
    Гляньте на предыдущей странице.

  3. #973
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2009
    Адрес
    Сергиев-Посад
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Сегодня проверяли поведение ПР114 с током ниже 4 мА, никаких проблем с программой и самой ПРкой не наблюдалось, для чистоты эксперимента поставили датчик давления МПЭ-МИ 0-5 мА пока всё в норме, оставили стенд в работе. Поглядим. Завтра думаю удлинить провод связи метров до 50 посмотрю как поведёт себя.
    Последний раз редактировалось as1lexa; 19.03.2014 в 23:28.

  4. #974
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Проблема была выявлена с помощью тестера РЗУ-420. В диапазоне входных токов 0.9-3.9 мА.
    Если проект ведёт себя адекватно - очень хорошо.
    Я для вящей уверенности всё-таки, фильтр буду ставить.

  5. #975
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Этот незадокументированный косяк всплыл при тестировании проекта нормирующего преобразователя.
    Гляньте на предыдущей странице.
    Если в его проекте используется мой макрос,то насколько я помню,у меня обрезаются значения выходящие за диаразон,ппоэтому такой ситуации не должно быть

  6. #976
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Предлагаю для тестирования свой проект погодозависимого регулирования отопления. Вопросы по проекту задавайте в личку.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 22.03.2014 в 09:17.

  7. #977
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Предлагаю для тестирования свой проект погодозависимого регулирования отопления. Вопросы по проекту задавайте в личку.
    А, можно пароли в студию? И чем управляет пид-регулятор? если трёхходовым или даже модулируемой горелкой то там такой пид не очень подходит, там нужно чтобы импульс должен быть короткий и по реже, так как вода нагреваеться медленно и выводить горелку или трёхходовый сразу на всю катушку нестоит.
    Последний раз редактировалось kukla100; 21.03.2014 в 08:47.

  8. #978
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Если в его проекте используется мой макрос,
    --- ссылочку на него можно поиметь? - что-то не найти никак ... тоже пришлось обрезать ... хотя при прямой трансляции со входа на выход всё было нормально.
    Видимо, при вычислении со слишком большими отрицательными числами превысилась разрядность.

  9. #979
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Предлагаю для тестирования свой проект погодозависимого регулирования отопления. Вопросы по проекту задавайте в личку.
    Погодозависимое управление нормально. А вот управление насосами, такто прикольно, только одно ,но, когда на сетевой вход "1/2" подаёш "1" то при авариях на всех насосах третий начинает мигать как сумашедший.

  10. #980
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Предлагаю для тестирования свой проект погодозависимого регулирования отопления. Вопросы по проекту задавайте в личку.
    --- полное отсутствие комментариев в проекте ... как обычно ... сами-то как через месяц вспоминаете откуда-куда что идёт?
    А как другим догадаться?
    Последний раз редактировалось AVF; 21.03.2014 в 09:34.

Страница 98 из 172 ПерваяПервая ... 488896979899100108148 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •