Страница 9 из 172 ПерваяПервая ... 78910111959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1712

Тема: Области применения ПР114

  1. #81
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    Thumbs up

    А вот и макрос энергонезависимого Д-триггера .
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #82
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию Макрос

    Предлагаю макрос Построения графика температуры в зависимости от погоды

  3. #83
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Предлагаю макрос Построения графика температуры в зависимости от погоды
    Надо бы кратенькое описание .Температуры чего ? назначение входов.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #84
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Надо бы кратенькое описание .Температуры чего ? назначение входов.
    Air - температура наружная, А - точка на шкале наружной температуры(минусовая), В - точка на шкале наружной температуры(плюсовая), Та - температура заданная для точки А, Tb - температура заданная для точки В, Ust - уставка температуры для регуляторов (П;ПИ;ПИД), которая будет зависеть от наружной температуры. Как-то так.

  5. #85
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию Температурный график

    Вот в таком виде лучше смотреть работу макроса построения температурного графика
    Вложения Вложения

  6. #86
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вот в таком виде лучше смотреть работу макроса построения температурного графика
    Хорошая вещь ,наверное ,для тех кто занимается отоплением .
    Думаю для специальных ,функционально законченных макросов нужна отдельная тема ,как вы думаете? в разных областях НХ.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #87
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    В соседней теме пишут -Возникла задача реализовать программно работы тепловой защиты с инверсной времятоковой характеристикой.
    Оригинальный механизм представляет собой биметаллическую пластину, которая от нагрева до определенной температуры размыкается. Нагревается она проходящим током. Чем ток больше - тем быстрее разомкнется.
    Например так:

    Ток | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5
    -----------------------------------------
    Время(c) |7,3 | 1,7 | 1 | 0,75|0.6 |0.5

    Соответственно нужно вести отсчет времени превышения тока, и при этом запоминать как он менялся. Может использовать таймер ПЛК ? Или заводить несколько программных таймеров?

    Или может уже есть готовый алгоритм ?
    А вот один из вариантов - вычисляем разницу между макс.допустимым током и текущем значением ,если есть превышение текущего значения над макс. ,то начинаем суммировать эти разницы по методу скользящего окна и находить среднее значение ,одновременно запускаем таймер с задержкой включения мин.времени срабатывания защиты.вычисляем обратное значение суммы разниц ,умножаем на коэффициент и полученное значение делаем уставной для второго TON (таймера) .Соединяем выход 1 TON со входом 2TON -получаем на выходе сигнал с задержкой обратно пропорциональной среднему значению превышения значения тока над уставкой (порог защиты).
    ПИСИ .коэффициенты нужно подбирать
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 15.08.2012 в 10:36.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #88
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Пример макроса преобразователя типов данных.Преобразует булевые значения со сходов в целочисленное и вещественное числа.
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #89
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Анатолий, как у Вас общие впечатления от ПР114?
    Есть что прокомментировать?

  10. #90
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    Анатолий, как у Вас общие впечатления от ПР114?
    Есть что прокомментировать?
    Здравствуй Максим. Я ещё в мае месяце подал заявку на тестирование ПР114, но до сих пор ничего не получил. Хотя проектов разных много, реализовать их не могу.

Страница 9 из 172 ПерваяПервая ... 78910111959109 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •