    Цитата Сообщение от Александр Колесников Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вопрос про ШИМ.
    1. Какой минимальны период можно сформировать на выходе типа "К".
    2. Как изменять скважность, нужно плавно от 0 до 100%. Планирую использовать счётчик, как связать значение с выхода счётчика, со значением скважности на выходе.
    Добрый день. Тема ШИМ обсуждалась совсем недавно и весьма подробно, посмотрите на форуме чуть раньше.http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12687&page=84 примерно от этой ссылки и ранее. Если Вы хотите использовать ШИМ выхода, то его оперативно изменить насколько я понял нельзя. А если использовать в виде программы например данный макрос, то обычные стандартные ограничения быстродействия процессор+программа.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #862

    По умолчанию

    Это программный ШИМ, а есть на уровне железа. Вот по какому алгоритму задаётся у него скважность с помощью программы?

  3. #863

    По умолчанию

    Вот пример того как я это вижу.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl 1.owl (640.8 Кб, Просмотров: 36)

  4. #864
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Колесников Посмотреть сообщение
    по какому алгоритму задаётся у него скважность с помощью программы?
    --- числом в формате FLOAT в диапазоне от 0.0 до 1.0 Соответственно 0.0 - 0%, 1.0 - 100%. Внутри алгоритма переменная может принимать любые числовые значения, но к выходу её необходимо нормализовать - привести к диапазону 0.0 - 1.0

  5. #865

    По умолчанию

    Вот как это сделать? С этим я пока не разобрался.

  6. #866
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Колесников Посмотреть сообщение
    Это программный ШИМ, а есть на уровне железа. Вот по какому алгоритму задаётся у него скважность с помощью программы?
    И снова здравствуйте. На уровне ЖЕЛЕЗА ШИМ нету. Это просто кусочек программы, типа универсального макроса, зашитый в память. Доступа к регулировке параметров непосредственно из написанной Вами программы нет. Только при настройке выходов в проекте. Если не секрет зачем Вам ШИМ. Если для регулировки яркости лампочек, так эту тему как я говорил обсосали совсем недавно до косточек, пробегитесь чуть раньше по форуму, как раз по моему в декабре перед новым годом, а повторятся уже не сильно хочется. Вы сильно не требуйте многого от ШИМ выхода. Ребята предусмотрели эту функцию просто чтобы можно было без лишних блоков в проекте включить мигающий аварийный сигнал. И ВСЁ.
    Если ШИМ нужен для чего то другого - напишите может кто то предложит лучший вариант.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #867
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    На уровне ЖЕЛЕЗА ШИМ нету.
    --- что под этим подразумевается?

    Доступа к регулировке параметров непосредственно из написанной Вами программы нет. Только при настройке выходов в проекте.
    --- невнимательно читалась документация и, соответственно, не проводились реальные работы с аналоговым выходом в режиме ШИМ!

    Вот как это сделать? С этим я пока не разобрался.
    --- между блоком счётчика и преобразователем FLOAT надо ввести нормализацию. Минимальное состояние счётчика - привести к 0, максимальное к 1. Это набор простых арифметиССких операций - в чём проблема?

  8. #868

    По умолчанию

    Просто для мигания лампочки существует функциональный блок BLINK. А в на стройках выходов кроме периода и мин. длительности импульсов ни чего нет. Принцип ШИМа в том и заключается что каким то упр. сигналом изменять скважность сигнала в реальном времени. Без этого условия это обычный генератор импульсов, а не как не ШИМ.
    С уважением.

  9. #869

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- между блоком счётчика и преобразователем FLOAT надо ввести нормализацию. Минимальное состояние счётчика - привести к 0, максимальное к 1. Это набор простых арифметиССких операций - в чём проблема?
    А можно данный момент по подробней. Заранее благодарен.

  10. #870

    По умолчанию

    Предполагается управлять яркостью светодиодного светильника, но не напрямую, как обсуждалось постами выше, а подавая ШИМ на специальный вход драйвера блока питания. Частота упр. сигнала от 100 Гц. напряжение около 5 В.

Страница 87 из 172 ПерваяПервая ... 3777858687888997137 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1