Страница 74 из 172 ПерваяПервая ... 2464727374757684124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1712

Тема: Области применения ПР114

  1. #731

    По умолчанию

    Если небольшие токи, то никаких токовых трансов не надо. У меня последовательно с движком стоит "огурец", а параллельно резистор и оптрон, резистор подбирается, чтобы был включен оптрон при протекающем токе нагрузки. В проекте контроль по "И" выхода нагрузки и входа с оптрона. Использовать можно дискретный вход.

  2. #732
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    maximov2009 Если привод имеет Нормально закрытое или Нормально открытое состояние при снятом питании, то вот вам и точка отсчета.
    Сняли напряжение, через 90 секунд клапан пружиной возвращается в свое первичное положение

    клапана Belimo очень разные, какая точно модификация ?
    У вас этот ? http://www.payor.ru/f/Belimo-SR230A_SR230A-S.pdf который с буквой A просто ?
    Например вам надо в какой-то момент полностью закрыть приводом кран. дали питание, отсчитали 90 сек. все, кран закрыт. начальное положение для программы. Надо открывать, открываем частично - подаем питание на открытие и считаем время подачи питания на открытие. Сохраняем значение и отсюда пляшем.

    При полностью закрытом кране всегда подаем на него питание 90 сек. Будет служить как корректор некоторый, что кран точно закрылся. ну или 92 сек или 70 сек, если приводу поставили механическое ограничение.
    Последний раз редактировалось melky; 22.11.2013 в 13:32.

  3. #733
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Евдокимов Посмотреть сообщение
    Если небольшие токи, то никаких токовых трансов не надо. У меня последовательно с движком стоит "огурец", а параллельно резистор и оптрон, резистор подбирается, чтобы был включен оптрон при протекающем токе нагрузки. В проекте контроль по "И" выхода нагрузки и входа с оптрона. Использовать можно дискретный вход.
    Можно уточнить про "небольшие токи", какая максимальная мощность может быть у движка? И что такое "огурец".

  4. #734
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    maximov2009 Если привод имеет Нормально закрытое или Нормально открытое состояние при снятом питании, т механическое ограничение.
    Добрый вечер. Ещё раз Всем спасибо за участие, не хотелось бы Вас обижать, но это не клапан. Это электропривод для шарового крана. У него нет пружинного механизма возврата в начальное положение. Где бросили с него напряжение, там он и остался.
    Не хотелось бы повторятся, но те, кто подключился к этой теме (на мой взгляд достаточно интересной), не поленитесь, посмотрите форум чуть назад, я уже повторяюсь с вопросами и ответами по 3 кругу.
    С уважением ко Всем.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #735
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Всем добрый вечер в посте №716 задавал вопрос что регулятор должен знать в каком месте находится привод тема получила продолжение но выход так и не найден. Очень жаль.
    Надо делать подобие библлиотек valve_reg _no_pos и valve_reg. Как их только описать
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 22.11.2013 в 20:05.

  6. #736
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    ... Единственно, что смущает, хватит ли точности с дискретностью в 0.1 сек. Я ваш макрос досконально не изучил, может подскажите какая там дискретность по длительности импульса, иначе если взять больше пойдёт набегать погрешность и система собьётся.
    С уважением.
    Точность вполне достаточная, ведь привод периодически движется в разных направлениях, поэтому ошибки с разными знаками взаимно компенсируются.

  7. #737
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    maximov2009 я уже нашел и дал ссылку на ваш привод. И написал как можно управлять. Концевики, даже если бы они у вас были, показывают только открытое и только закрытое состояние, но не промежуточное. Хоть они и настраиваются.
    Отсюда вывод. Считать программно импульсы (время) от одного из состояний. Зная, что а) питание с привода снимется за счет встроенного защитного концевика можно не бояться при закрытии передержать время. б) точно зная, что закрыт, открывая считать время. в) максимальное время из одного состояня в другое - 90с
    з.ы. все это программная лабуда, так как при неисправности привода вы об этом не узнаете и будете управлять воздухом.

  8. #738

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Можно уточнить про "небольшие токи", какая максимальная мощность может быть у движка? И что такое "огурец".
    небольшие - единицы ампер, от этого и выбирается мощность проволочного резистора "огурца" (потому что обычно зеленый и по форме похож на этот овощ).

  9. #739
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    maximov2009 У вас этот ? http://www.payor.ru/f/Belimo-SR230A_SR230A-S.pdf который с буквой A просто ?
    Н.
    Совершенно верно. Клапан этот, без дополнительных выводов.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #740
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    maximov2009, ну тогда все же это привод, а не клапан.
    Если он не обладает большой инерционностью, при снятии напряжения управления. Ну так и инициализируйте его например от состояния закрытия при начале работы программы или тех процесса.
    1. подайте питания на закрытие 90 с (время полного закрытия привода) - стало известно, что он закрыт (ну если дядя Вася не переключил его в ручной режим, вроде как там такая функция есть)
    2. зная, что он полностью закрыт, открывайте и запоминайте время открытия, высчитывайте процент открытия и т.д.

    Если в системе есть датчики, по которым косвенно можно понять, что кран открыт в несоответствии с программой. Например по программе 10% открытия, а по датчикам вероятность открытия 30%. Проведите процесс реинициализации через полное закрытия. и считать по новой. Если что не так - авария или предупреждение.

Страница 74 из 172 ПерваяПервая ... 2464727374757684124 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •