Страница 67 из 172 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1712

Тема: Области применения ПР114

  1. #661
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Вот начало проекта -6 таймеров
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #662

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно с "закатом" ,как и когда он формируется ,в отличие от "восхода
    в таблице не понятно что значит с 7 по 13 в 1цикле ,а во втором цикле тоже с 13 по.... и так далее .В 1 цикле выключение в 16 часов ,а во втором цикле включение в 6 часов.Зачем такая путаница ,может разнести числа в циклах ,например 1 цикл с 7 по 13 ,2 цикл -с 14 ,включение в 6ч.....
    Восход происходит в момент начала цикла:

    Если (реал дата >= 07.04.2013) || (реал дата <= 13.04.2013) || (реал тайм1==7:00)
    Выход=вКл (за время таймВОСход=7вольт) тут наверно нужно запускать и второй таймер

    Если (реал дата >= 07.04.2013) || (реал дата <= 13.04.2013) || (реал тайм2==16:00)
    Выход=вЫкл (за время таймЗАХОДход=0вольт) а тут если нет следующего таймера то тогда следующий цикл, момент перехода 00:00 следующих суток.

    Числа разносить нельзя это будет уже не точный таймер, нам ведь нужно включить в 7:00 а не 7:02.

    п\с за пример спасибо! посмотрю на работе.

  3. #663
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurgin_777 Посмотреть сообщение



    Числа разносить нельзя это будет уже не точный таймер, нам ведь нужно включить в 7:00 а не 7:02.

    п\с за пример спасибо! посмотрю на работе.
    я же спросил про закат ,а не восход....Это при выключении что ли ? Но тогда его то же нужно задавать?
    таймер будут точный ,если напишите 7-00,то и включится в 7-00...Используется специальный интервальный таймер .
    Последний раз редактировалось rovki; 20.09.2013 в 07:23.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    я же спросил про закат ,а не восход....
    таймер будут точный ,если напишите 7-00,то и включится в 7-00...
    Цитата Сообщение от yurgin_777 Посмотреть сообщение
    Если (реал дата >= 07.04.2013) || (реал дата <= 13.04.2013) || (реал тайм2==16:00)
    Выход=вЫкл (за время таймЗАХОДход=0вольт) а тут если нет следующего таймера то тогда следующий цикл, момент перехода 00:00 следующих суток.
    так мне видится

  5. #665

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот начало проекта -6 таймеров
    Посмотрел пример. К сожалению сам пока не силен в «ОвенЛоджике».
    У вас таймер отрабатывает по полному циклу, то есть он включается с 07.04.2013 7:00 и не выключается до наступления конечной даты цикла 13.04.2013 16:00, это неправильно.
    Наверно нужно так:
    Делаем таймер цикла, он работает с 07.04.2013 00:00 по 13.04.2013 00:00, шесть полных суток, а уже в этих 6 сутках крутятся таймеры команд, в этом цикле он пока один с 7:00 по 16:00, то есть при наступлении момента времени 13.04.2013 00:00 заканчивается время работы таймера цикла №1, таймеры команд соответственно тоже прекращают свою работу. Свою работу начинает таймер цикла №2 и тд. Проще говоря, окончание первого цикла запускает второй…

  6. #666
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    как то мутно все ,наверно - такое не пишут в задании .вы уж сначала все продумайте .Дались вам эти циклы ,какое время установите включения\выключения -такое и будет .Вы лучше опишите что нужно получить ,а не как это сделать .Зачем городить таймеры циклов ,да еще какие то таймеры команд....Сколько нужно включений\выключений ,столько и ставится таймеров ,и все.Данные таймеры позволяют не только включится ,например 7.04 в 7-00, а выключится 13.04 в 16-00, но можно и включаться каждый день с 7 до 16 в течении заданных дат.Смотря как вам нужно ...
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #667

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    как то мутно все ,наверно - такое не пишут в задании ...
    Прошу прощения за молчание, запарка на работе.
    По поводу тз, я думаю речь вести рано, нужно для начала выяснить хватит ли функционала у выборного прибора, что бы обеспечить основополагающие «хотелки» перечисленные выше.
    Ну, если тз так критично, то приведенная для примера технологическая карта и есть основа тз.
    Такую карту нужно загружать в прибор с последующей возможностью корректировки оной.

  8. #668
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Вот еще вариант(тот же ,только причесанный).все циклы, времена,последовательности задаются таймерами (уставками времени)
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #669

    По умолчанию

    Спасибо завтра на работе «покручу».
    А можно еще вопрос, в связке со «скадой» как эти приборы работают (в смысле надежности), у вас есть опыт использования такой связки.

  10. #670
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    В сети Пр работает надежно (через ПРМИ485) как слейв устройство,проверено не однократно .А уж кто МАстер ,так это вопрос не к ПР .У меня мастер ИП320 .Со скадой только игрался ,но думаю что там не должно быть проблем в смысле надежности).Но времена менять у CLOCK не получится через сеть .
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 67 из 172 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения