Страница 66 из 172 ПерваяПервая ... 1656646566676876116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1712

Тема: Области применения ПР114

  1. #651

    По умолчанию

    Вопрос к гуру.
    Возможно, ли на ППР14 осуществить проект, со следующим функционалом:
    Управление светодиодным освещением, управляющий сигнал 0-10в.
    Рассвет закат, установка на определенную интенсивность освещения, с внешних органов управления (кнопки или потенциометр).
    Включение , выключение по заранее загруженному графику минимум на месяц, возможность изменения графика(корректировка 3-4 раза в месяц).
    Сколько времени выдержит ППР при столь частом перепрограммировании?
    В краце все, если возможно сие чудо, то наверно нужно создать отдельную тему?
    Последний раз редактировалось yurgin_777; 18.09.2013 в 14:44.

  2. #652
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    Можно все это сделать на Пр114 ,ресурса памяти хватит на лет 20 .Формируйте ТЗ(конкретное) в теме области применения ПР114 ,там и обсуждайте задание и решение .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #653

    По умолчанию

    Вопрос был задан тут.
    Ну, продолжим помолясь.
    Для начала не большая преамбула. Нужен прибор для управления светодиодным освещением в несколько десятков помещений. В последующем приборы нужно объединить в сеть и подчинить мастеру сети. Был рассмотрен вариант с ПЛК73, но начитавшись про линейку ПР решил воспользоваться помощью «зала».
    Как мне кажется мне подойдет прибор комплектации ПР114-224.8Д4А.РРРРРРУУ-Ч , конечно возникают некоторые проблемы с отображением информации, но рассмотрев это под определенным углом это можно отнести скорее к плюсу чем к минусу (меньше вопросов у персонала) а проверить выполнение графика всегда можно на мастере сети.
    Теперь к ТЗ, или даже пока не ТЗ, а пока просто хотелки.
    И так:
    Нужно энергонезависимое реле времени, оно предназначено для управления освещением по заданной программе, позволяет задать программу на минимум 30, максимум 600 суток вперед,
    с минимальным периодом работы в одну минуту. Выдавать управляющий сигнал на канал от 0 до 10 вольт, с функцией рассвет закат, заданной продолжительности до заданного уровня( это более или менее понятно).
    Отображается состояние канала ( 0>вкл./ =0 выкл.) С помощью внешних кнопок можно запустить программу с любых из запрограммированных ранее суток работы(это слабо представляю как можно сделать), изменить уровень управляющего сигнала с последующим сохранением, установка на определенную интенсивность освещения, с внешних органов управления (кнопки или потенциометр, энокодер).
    Поддержание хода часов и программы при отключении от сети, автоматическое продолжение работы при появлении питания. Для создания и программирования реле времени необходим любой компьютер, имеющий COM-порт или USB (с адаптером USB-com). Программа для реле создается быстро, в удобной и наглядной форме, с автоматической проверкой ошибок. Введённые программы сохраняются на компьютере и могут быть введены в приборы в дальнейшем, распечатаны на принтере или скорректированы.
    В приложении пример реального графика.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось yurgin_777; 19.09.2013 в 14:11.

  4. #654
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Что означают цифры последних двух колонок?

  5. #655

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Что означают цифры последних двух колонок?
    Предпоследний:
    Выходное напряжение от 0 до 10вольт определяет интенсивность освещения, и соответствует определенному циклу и команде.
    Последний:
    Время в течении которого выходное напряжение выйдет на заданный уровень, например 7вольт будет достигнуто от момента включения (от 0 до 7 вольт) за 60секунд.

  6. #656
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    количество циклов будет всего и всегда 12? Хотя присмотрелся ,так у вас 20 таймеров (часов) ,тогда почему бы не сделать 20 циклов...
    ЗАКАТ,РАССВЕТ -я уж думал ,что у вас привязка к солнечным часам ,а у вас свой закат-рассвет
    Последний раз редактировалось rovki; 19.09.2013 в 19:16.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #657

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    количество циклов будет всего и всегда 12? Хотя присмотрелся ,так у вас 20 таймеров (часов) ,тогда почему бы не сделать 20 циклов...
    ЗАКАТ,РАССВЕТ -я уж думал ,что у вас привязка к солнечным часам ,а у вас свой закат-рассвет
    Доброго времени суток!
    12 циклов это в этом технологическом графике, он представлен для примера, а вообще их может быть до 50 общей продолжительностью 365 суток, было бы идеально (600 это я загнул).
    Таймеров в цикле может быть от 1 до 6 в зависимости от технологии.
    Рассвет закат отрабатывает по каждому таймеру с заданной продолжительностью, одинаковой для всех таймеров. Это своего рода искусственные сутки за реальные сутки может быть до трех искусственных.

  8. #658

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    я уж думал ,что у вас привязка к солнечным часам
    Вас интересует астротаймер?
    В свое время мы с моим хорошим товарищем Юрием Градовым, делали на Atmega8
    Я свои исходники похоронил вместе с почившим HDD, а Юра Градов все выложил на своей страничке (там и мой таймер есть).
    Дак вот там исходники на «сях» в открытом виде, качай, изучай, куча коментов, вся «астроматематика».
    http://iopa4.narod.ru/page10.html
    п\с наверно это не в тему, можно удалить.

  9. #659
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    Спасибо ,но солнечные часы (восход\заход) мы уже делали тут на ПР114
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #660
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    Не совсем понятно с "закатом" ,как и когда он формируется ,в отличие от "восхода
    в таблице не понятно что значит с 7 по 13 в 1цикле ,а во втором цикле тоже с 13 по.... и так далее .В 1 цикле выключение в 16 часов ,а во втором цикле включение в 6 часов.Зачем такая путаница ,может разнести числа в циклах ,например 1 цикл с 7 по 13 ,2 цикл -с 14 ,включение в 6ч.....
    Последний раз редактировалось rovki; 19.09.2013 в 22:09.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 66 из 172 ПерваяПервая ... 1656646566676876116166 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •