    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вот вырезка из руководства по эксплуатации.
    Вырезка от туда же но выше
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #622
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вырезка от туда же но выше
    Добрый день.
    Извиняюсь, что вклиниваюсь. Но не проще ли будет оставить вход токовым, влепить в послед сопротивление, на 24В это будет 1.2К и ток будет 20ма. А в программе поставить сравнение и перевод в БУЛ?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #623

    По умолчанию

    вырезки противоречат друг другу, так все таки можно 24VDC или только 10 ??? мне в проекте нужны все 12 входов в дискретном режиме и не кнопки, а датчики для которых 10вольт нижний допустимый предел питания. Может разработчики нам ответят ???
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 03.09.2013 в 12:40.

  4. #624
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Евдокимов Посмотреть сообщение
    вырезки противоречат друг другу, так все таки можно 24VDC или только 10 ??? мне в проекте нужны все 12 входов в дискретном режиме и не кнопки, а датчики для которых 10вольт нижний допустимый предел питания. Может разработчики нам ответят ???
    Я хоть не разработчик, но я отвечу можно. Я даже в своей вырезке досмотрелся в графе про входной ток написано в режиме дискретного входа при напряжении 15-30 вольт.

  5. #625

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Я хоть не разработчик, но я отвечу можно. Я даже в своей вырезке досмотрелся в графе про входной ток написано в режиме дискретного входа при напряжении 15-30 вольт.
    А кто нибудь это пробовал и тем более длительное время. Ну очень не хочется сразу сжечь входа ПРки. Разработчики молчат.

  6. #626
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Евдокимов Посмотреть сообщение
    А кто нибудь это пробовал и тем более длительное время. Ну очень не хочется сразу сжечь входа ПРки. Разработчики молчат.
    Да чему там гореть при токе 2,5ма раз написано ,значит можно .
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #627
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    От кого: Марк Гарист <m.garist@owen.ru>
    Кому: eduard_nemkin@mail.ru

    Комментарий:

    2 сентября, 11:322 файла важное

    Здравствуйте.

    Прошу прощения за задержку ответа.
    Аналоговый вход в дискретном режиме работы подключается аналогично другим дискретным входам прибора. Главное чтобы вход не подавалось напряжение больше 36В.



    --------------------------------------------------------------------------------
    From: Эдуард Немкин [mailto:eduard_nemkin@mail.ru]
    Sent: Wednesday, August 28, 2013 2:49 PM
    To: support@owen.ru
    Subject: ПР114

    Как правильно подключить аналоговый вход если я использую его как дискретный?


    --
    Эдуард Немкин




    --
    С уважением, инженер группы технической поддержки ПО ОВЕН
    Гарист Марк Иванович
    E-mail::m.garist@owen.ru
    Убедительная просьба сохранять историю переписки!

  8. #628

    По умолчанию

    Я правильно понял, что "retain" в ПР114 (по крайней мере, на данный момент) пригоден лишь для сохранения текущих значений счетчиков, и ни для чего более?

  9. #629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    От кого: Марк Гарист <m.garist@owen.ru>
    Кому: eduard_nemkin@mail.ru

    Комментарий:

    2 сентября, 11:322 файла важное

    Здравствуйте.

    Прошу прощения за задержку ответа.
    Аналоговый вход в дискретном режиме работы подключается аналогично другим дискретным входам прибора. Главное чтобы вход не подавалось напряжение больше 36В.



    --------------------------------------------------------------------------------
    From: Эдуард Немкин [mailto:eduard_nemkin@mail.ru]
    Sent: Wednesday, August 28, 2013 2:49 PM
    To: support@owen.ru
    Subject: ПР114

    Как правильно подключить аналоговый вход если я использую его как дискретный?


    --
    Эдуард Немкин




    --
    С уважением, инженер группы технической поддержки ПО ОВЕН
    Гарист Марк Иванович
    E-mail::m.garist@owen.ru
    Убедительная просьба сохранять историю переписки!

    Протестировал на живом приборе дискретные режим работы на аналоговом входе. Подключал и 24В и 10В все работает как положено.

  10. #630

    По умолчанию

    Прошу помощи !!!
    Нужен пример проекта для регулировки скорости памотки трубки.
    ПР114 управляет частотником, регулируя обороты намотчика от 4-х
    дискретных датчиков:
    1.-2х скорость (передний фронт)
    2. -х скорость (передний фронт)
    3. +х скорость (задний фронт)
    4. +2х скорость (задний фронт)

    2 аналог.входа:
    1. задатчик S - начальная скорость
    2. задатчик Х - шаг подстройки по дискр. входам

    Дискретные входа работают по фронтам (это важно).
    Заранее благодарю !

Страница 63 из 172 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •