    Василий добрый день. Открыл все таки тестовую программу.
    Есть вопросы.
    dt - это время между соседними измерениями?
    Ограничение сверху и снизу, что ограничивается?
    Зачем уставка SP сравнивается с константой 30?
    T1 - задает период ШИМ?
    И корректно ли будет работать ПИД+БУСП с КЗР?

  2. #612
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
    Василий добрый день. Открыл все таки тестовую программу.
    Есть вопросы.
    dt - это время между соседними измерениями? Между соседними вычислениями.
    Ограничение сверху и снизу, что ограничивается? Результат вычисления.
    Зачем уставка SP сравнивается с константой 30? Это не сравнение, а выбор константа или уставка.
    T1 - задает период ШИМ? Да.
    И корректно ли будет работать ПИД+БУСП с КЗР? Да, только КЗР должен быть с концевиками.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 22.08.2013 в 10:52.

  3. #613
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    КЗР с концевиками. я извиняюсь шо пристал с распросами

  4. #614
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А время полного хода задвижки задавать не требуется?

  5. #615
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
    А время полного хода задвижки задавать не требуется?
    Нет, поэтому и нужен КЗР с концевиками.

  6. #616
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Нет, поэтому и нужен КЗР с концевиками.
    Время лучше знать (задавать) для функциональной диагностики задвижки.А то или задвижка закисла или концевик отвалился .....и ни кто не узнает ....
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #617
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Кто нибудь подскажите: если у пр114 использовать аналоговый вход как дискретный то можно на него подовать 24в или нет?
    Последний раз редактировалось kukla100; 28.08.2013 в 17:17.

  8. #618
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    24 вольта нельзя, нужно делать делитель напряжения.

  9. #619
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    24 вольта нельзя, нужно делать делитель напряжения.
    Можно ,судя по описанию -Режим дискретного входа -Напряжение «логической единицы» , В (ток в цепи) 14…30 (1,0…2,6 мА)
    Напряжение «логического нуля», В (ток в цепи) 0…11 (не более 0,2 мА)
    ....
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #620
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Можно ,судя по описанию -Режим дискретного входа -Напряжение «логической единицы» , В (ток в цепи) 14…30 (1,0…2,6 мА)
    Напряжение «логического нуля», В (ток в цепи) 0…11 (не более 0,2 мА)
    ....
    Вот вырезка из руководства по эксплуатации.
    Изображения Изображения

Страница 62 из 172 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •