Страница 60 из 172 ПерваяПервая ... 1050585960616270110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1712

Тема: Области применения ПР114

  1. #591
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
    Если у меня стоит датчик с диапазоном -50 до +250, но мне нужно контролировать температуру от 0 до +100
    и я пропишу это в преобразователе а потом в пр ,это как то отразится на достоверности работы прибора и кзр??
    В преобразователе и в свойствах входа ПР необходимо указывать реальный диапазон, который соответствует датчику.
    А необходимый вам диапазон нужно задавать в самой программе.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 16.08.2013 в 22:10.

  2. #592
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    В преобразователе и в свойствах входа ПР необходимо указывать реальный диапазон, который соответствует датчику.
    А необходимый вам диапазон нужно задавать в самой программе.
    Спасибо Василий!
    Нашел Ваш макрос ПИД+Бусп, скачал , хотел протестировать но ничего не получилось
    Думал поразбираться что там наворочено, на первый взгляд не оч понятно.

  3. #593
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
    Спасибо Василий!
    Нашел Ваш макрос ПИД+Бусп, скачал , хотел протестировать но ничего не получилось
    Думал поразбираться что там наворочено, на первый взгляд не оч понятно.
    Опишите порядок ваших действий и что у вас не получилось.

  4. #594
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Опишите порядок ваших действий и что у вас не получилось.
    Открываю в программе, пишет "критическая ошибка, шаблон макроса не найден, дальнейшая работа невозможна."
    Симуляция не идет

  5. #595
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Также открываю тестовую программу , тоже самое

  6. #596
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
    Также открываю тестовую программу , тоже самое
    У вас последняя версия ОЛ?

  7. #597
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    У вас последняя версия ОЛ?
    Да! 1,7 build 50

  8. #598
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    так вроде последняя 51
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #599
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Последняя 51, только она идет как бетта, и 50 до нее не обновляется ее надо качать отдельно
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  10. #600

    По умолчанию

    где то видел макрос FSEL .Подскажите где пожалуйста.

Страница 60 из 172 ПерваяПервая ... 1050585960616270110160 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •