Страница 56 из 172 ПерваяПервая ... 646545556575866106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1712

Тема: Области применения ПР114

  1. #551
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Если у вас расходомер выдает ток ,а нужны импульсы ,то макрос преобразования тока в импульсы (для расходомера только),прости Ганс ,мозг не удержался
    3 входа -задаем максимальную производительность в литрах\час (что соответствует макс. току) ,желаемое значение литров/импульс и сам токовый сигнал.На выходе импульс фиксированной длительности ,который формируется исходя из задания ,например 10литров =1импульсу.макрос вычисляет и суммирует значение расхода (1раз в секунду)
    Последний раз редактировалось rovki; 29.06.2013 в 07:39.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #552
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Выкладываю Проект, схему расключения шкафа и алгоритм на Дизельный генератор. Если кому-то нужен паспорт на шкаф то пишите в личку.
    Вложения Вложения

  3. #553
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Выкладываю Проект, схему расключения шкафа на систему отопления организованный на 2-х теплогенераторах, регулирующих по температурному графику. За макрос графика температурной зависимости, Большая Благодарность rovki . Паспорта в личку.
    Вложения Вложения
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  4. #554
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    нравится мне ваш подход к оформлению материала ,выкладываемого на форуме
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #555
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    А что что-то не так?

    Я не от кого ни чего не скрываю, Выкладываю, для того что-бы люди пользовались.

    Паспорта высылаю на майл, а остальное мне не жалко. Может кому-то принесет пользу.

    Я считаю что материал должен быть понятен как бывалым програмистам, так и начинающим.
    Последний раз редактировалось Satellite83; 02.07.2013 в 15:55.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  6. #556
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Я сам начинающий, поэтому пытаюсь сделать так, что-бы было понятно Всем.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  7. #557
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    Я сам начинающий, поэтому пытаюсь сделать так, что-бы было понятно Всем.
    Так Вас не ругают, а хвалят, этим гордится надо.

  8. #558
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Пример макроса ЛИФТ .Используется свойство ПР114 сохранять значения после выключения питания.Есть подьемный лифт ,который используется для двух задач -1 поднятие груза(роль бумаги) на верх и поддержание уровня груза на определенной высоте (в автоматическом режиме) .есть мотор редуктор который наматывает трос на барабан и поднимает платформу лифта .На барабане стоит "флажок" -1 на оборот .Индуктивный датчик формирует импульсы при вращении барабана при прохождении мимо его флажка .Макрос считает эти импульсы и сравнивает с уставками НИЗ-0 и ВЕРХ-(N) .если 1 на входах ВЕРХ или НИЗ (кнопки) то лифт начнет опускаться или подниматься в крайние положения ,потом остановится сам.То есть не нужны концевики на крайних положениях.По кнопке СТОП можно остановить лифт в любом промежуточном положении,а затем направить его в крайние положения ,если нужно ,подав 1на входа верх или низ.Лифт может работать в 2 режимах ручной (описанный выше) и автоматический .Переход в автоматический режим возможен только из положения НИЗ .В автоматическом режиме поддерживается уровень платформы лифта на уровне установленного ИК датчика (вход ДУ) .В данном случае на платформе поддерживается уровень бумажных сот ,которые по мере расхода поднимает лифт ,поддерживая постоянный их уровень относительно высоты датчика .То есть израсходовался слой сот с платформы ,она автоматически поднялась (с задержкой 20сек) и остановилась .В каком бы режиме не работал лифт ,макрос определяет его "абсолютное" положение и запоминает при выключении .
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 09.07.2013 в 07:25.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #559
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    внес изменение в макрос ,теперь переход в автоматический режим возможен из любого положения лифта ,но не выше датчика уровня .Для юстировки лифта -если удерживать стоп более 10сек произойдет сброс счетчика положения лифта в ноль.
    Последний раз редактировалось rovki; 09.07.2013 в 07:23.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #560
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    внес изменение в макрос ,теперь переход в автоматический режим возможен из любого положения лифта ,но не выше датчика уровня .Для юстировки лифта -если удерживать стоп более 10сек произойдет сброс счетчика положения лифта в ноль.
    Анатолий, ваш макрос исключающее И на самом деле исключающее ИЛИ. Попробуйте вместо "И-НОТ", подставьте XOR.

Страница 56 из 172 ПерваяПервая ... 646545556575866106156 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •