Страница 54 из 172 ПерваяПервая ... 444525354555664104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1712

Тема: Области применения ПР114

  1. #531

    По умолчанию

    В ПР110 применен микропроцессор с 10разрядным АЦП. Есть ли общедоступные данные о ТТХ АЦП в ПР114?

  2. #532

    По умолчанию

    Работа с Lectus:
    Настройка Lectus:старшим регистром вперед- нет, старшим байтом вперед-да.
    Настройка ПР: порядок регистров-прямой, порядок байт- прямой.

    Работа с ИП320:
    Настройка ПР: порядок регистров-прямой, порядок байт- прямой.

    Работа с СП270:
    Настройка СП270: Поменять WORD-нет.
    Настройка ПР: порядок регистров-обратный, порядок байт- прямой.

    Настройка ПР осуществляется в окне "Меню"/"Сетевые параметры RS-485..." при подключенном приборе.
    Нередактируемы настройки ПР:
    Четность - нет
    Бит данных - 8
    Сетевые настройки по умолчанию:
    Скорость - 9600 ( 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115 200, в общем все основные)
    Стоп бит -1 (можно ставить:1, 2)
    Адрес прибора -16

    Характеристики аналоговых входов общедоступные:
    Предел основной приведенной погрешности, % ±0,5
    Значение наименьшего значащего разряда, мВ 2,7 ((0-10 В)/3700 ед.)
    нужна ли еще какая-то информация о характеристиках аналогового входа?
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 14.06.2013 в 11:15.

  3. #533
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    Thumbs up

    Пример макроса управления приводом 1 оси .В качестве абсолютного энкодера применен инкрементальный энкодер с сохранением значения координаты при отключенном питании .Макрос сравнивает текущее положение с заданием и выдает команды вперед или назад .Есть вход установки координаты в ноль.В данном макросе есть ограничение -нельзя менять уставку координаты во время работы привода ,пока не отработалось предыдушее положение ,если при этом меняется направление движения.
    второй вариант лишен этого недостатка ,можно управлять на лету
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 16.06.2013 в 18:37.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #534
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Что то архив неоткрывается

  5. #535
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Что то архив неоткрывается
    исправил,добавил эмулятор энкодера во втором варианте
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #536
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    исправил,добавил эмулятор энкодера во втором варианте
    Открыл проект, почему то сетевая переменная оказалась без имени.

  7. #537
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Открыл проект, почему то сетевая переменная оказалась без имени.
    каждый сам называет как нравится
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #538
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Кто нибудь пробывал подключить ПР114 к панели фирмы Weintek?

  9. #539
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Кто нибудь пробывал подключить ПР114 к панели фирмы Weintek?
    как Вы понять не можете, протокол модбас это стандарт, который не принадлежит ни ОВЕН ни Винтеку, раз производители заявляют его поддержку то соединить можно однозначно

  10. #540
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    как Вы понять не можете, протокол модбас это стандарт, который не принадлежит ни ОВЕН ни Винтеку, раз производители заявляют его поддержку то соединить можно однозначно
    Это чего я понять немогу? А за Винтек так, ради интереса. Я любопытен как МУР.
    Последний раз редактировалось kukla100; 18.06.2013 в 04:36.

Страница 54 из 172 ПерваяПервая ... 444525354555664104154 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •