    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Люди, помогите срастить сп270 и пр114 через пр-ми485. Очень надо!
    Добрый день. А поконкретнее вопрос можно? Если просто физически соединить, то от ПР к 485 свой кабель в комплекте, а от 485 к панели 2 проводка любых А и В. Если длинна небольшая, то никаких заморочек больше нет. Если программные проблемы, то конкретезируйте пожалуста. Конкретно с СП 270 не практиковался, имел дело с ИП 320, но теоретически планировал и на СП270 перейти, принцип у них одинаковый. Чем смогу помогу.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #462
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2013
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Алгоритм чего???
    как работать с градусами в проекте?

  3. #463
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
    как работать с градусами в проекте?
    Добрый день. Если Вы разобрались как подключить датчик через нормирующий преобразователь, то в свойствах входа укажите диапазон температур на который Вы настроили нормирующий преобразователь.Как в примере который я прикладываю верхняя граница измерения 250, нижняя -50. В примере схема сравнения данных с датчика и константой +5 градусов. При установке константы тоже не забудьте изменить тип на "с плавающей запятой". Если ещё есть вопросы обращайтесь. Если не понятно с подключением нормирующего преобразователя можно вопросы по почте maximov2009@mail.ru так как это уже не касается темы форума.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #464
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. А поконкретнее вопрос можно? Если просто физически соединить, то от ПР к 485 свой кабель в комплекте, а от 485 к панели 2 проводка любых А и В. Если длинна небольшая, то никаких заморочек больше нет. Если программные проблемы, то конкретезируйте пожалуста. Конкретно с СП 270 не практиковался, имел дело с ИП 320, но теоретически планировал и на СП270 перейти, принцип у них одинаковый. Чем смогу помогу.
    Надо разобраться с адресами если к примеру несколько пр114 и одна панель. как считать показания дискретных и аналоговых входов, записать аналоговые значения в ПРку.

  5. #465
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Надо разобраться с адресами если к примеру несколько пр114 и одна панель. как считать показания дискретных и аналоговых входов, записать аналоговые значения в ПРку.
    И снова здравствуйте. Если несколько ПР114 на одной линии, то для каждой нужно установить свой адрес (номер устройства). Для этого в ОВЕНЛОЖИКЕ входит в меню ПРИБОР--сетевые параметры 485. При этом ПР114 должна быть подключена. Устанавливаете номер устройства (например 1), заливаете программу и заодно устанавливается адрес, либо если программа залита просит перезагрузить реле. На другой присваиваете 2 и т.д. При конфигурировании панели она обязательно спрашивает номер устройства, к которому Вы приписываете адрес. Адреса сетевых регистров в вашем проекте я смотрю прописаны.Их можно посмотреть в меню Прибор--Таблица адресов МОДБАС. Их только надо перевести из 16 ричных в десятичные. Я делал с помощью онлайн-переводчика. Для примера могу свой проект для ИП 320 кинуть, но только завтра он у меня на работе. Если надо напишите.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #466
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rus Посмотреть сообщение
    как работать с градусами в проекте?
    градусы можно складывать ,сравнивать ,вычитать,,,, с помощью соответствующих функциональных элементов fADD, fGT, fSUB (вещественных). Можно преобразовать в целочисленные значения ,если доли градусов не нужны и работать с другими целочисленными функциями ....А также есть много готовых макросов
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #467
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    И снова здравствуйте. Если несколько ПР114 на одной линии, то для каждой нужно установить свой адрес (номер устройства). Для этого в ОВЕНЛОЖИКЕ входит в меню ПРИБОР--сетевые параметры 485. При этом ПР114 должна быть подключена. Устанавливаете номер устройства (например 1), заливаете программу и заодно устанавливается адрес, либо если программа залита просит перезагрузить реле. На другой присваиваете 2 и т.д. При конфигурировании панели она обязательно спрашивает номер устройства, к которому Вы приписываете адрес. Адреса сетевых регистров в вашем проекте я смотрю прописаны.Их можно посмотреть в меню Прибор--Таблица адресов МОДБАС. Их только надо перевести из 16 ричных в десятичные. Я делал с помощью онлайн-переводчика. Для примера могу свой проект для ИП 320 кинуть, но только завтра он у меня на работе. Если надо напишите.
    Здравствуйте, пример конечно интересно посмотреть (просто я не программист и все эти биты, регистры меня смущают).
    Последний раз редактировалось kukla100; 04.06.2013 в 05:33.

  8. #468
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, пример конечно интересно посмотреть (просто я не программист и все эти биты, регистры меня смущают).
    Добрый день. Проекты выкладываю. На ПР проект не очень красивый, но рабочий. Чтобы посмотреть проект на панель Вам надо будет установить конфигуратор для ИП 320. Он на сайте есть, устанавливается быстро. По аналогии попробуйте посмотреть и сделать, разница в панелях в программировании небольшая. Советую начать с одного любого входа или выхода. Иначе если все сразу, панель показывает разрыв связи и выяснить где ошибся очень сложно. Проект у Вас очень красиво сделан, мои обычно корявее. Так что я думаю подключится будет без особых проблем. Я первый раз тоже тяжело и долго разбирался, мне помогали и Вам поможем.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #469
    Пользователь
    Регистрация
    03.02.2011
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    возможно ли на ПР создать программу с несколькими шагами? с условиями перехода по температуре и по времени.

  10. #470
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Проекты выкладываю. На ПР проект не очень красивый, но рабочий. Чтобы посмотреть проект на панель Вам надо будет установить конфигуратор для ИП 320. Он на сайте есть, устанавливается быстро. По аналогии попробуйте посмотреть и сделать, разница в панелях в программировании небольшая. Советую начать с одного любого входа или выхода. Иначе если все сразу, панель показывает разрыв связи и выяснить где ошибся очень сложно. Проект у Вас очень красиво сделан, мои обычно корявее. Так что я думаю подключится будет без особых проблем. Я первый раз тоже тяжело и долго разбирался, мне помогали и Вам поможем.
    Спасибо!! Буду разбираться.

Страница 47 из 172 ПерваяПервая ... 3745464748495797147 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •