    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Про примеры -иными словами данный макрос можно использовать для "вычисления" функций ,заданных табличным способом,так ?
    оно самое
    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А сделать психометр -"вычислить" влажность воздуха из таблицы ?но там нужно по двум входам (т-сухого и т- мокрого термометра) выбирать значение из таблицы (или вычислить ,такой макрос я делал)
    пусть хотя бы кто-нибудь применить этот макрос.

    сделать что-нить более навороченное всегда успеем

    PS пока работы много, а эта идея пришла по дороге с работы домой - просто нечем было голову занять...
    а дома материализовал мысли в этот макрос, шоб не потерялись...
    Последний раз редактировалось AI!; 04.04.2013 в 22:23.
    начинающий профессионал

  2. #282

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Может, кто-нибудь поможет.
    Столкнулся с задачей, ПЛК для данной задачи дорог и избыточен, поэтому необходимо данную задачу решить на программируемом реле "Овен ПР-114".
    Но у меня проблемы с языками, подобными FBD.
    Имеется трёхпозиционный механизм (Belimo LM).
    Работает от напряжения 220В. Как всегда 3 конца для управления: закрыть, открыть и ноль.

    Необходимо управлять данным механизмом (пропорциональное управление) с помощью сигнала 4..20мА. Сигнал приходит от внешнего управляющего контроллера.

    Вся соль в том, что механизм не имеет и не может иметь датчика обратной связи по положению. Нет у этих механизмов и концевых выключателей-остановка в крайних положениях происходит за счет упоров и электронной схемы, которая останавливает двигатель при превышении потребляемого им тока.

    Поэтому, имеем следующее:

    Входной сигнал 4..20 мА, два выхода "открыть" и закрыть" (третье положение "стоп"), заранее известное время хода механизма.
    Как я понимаю, при подаче питания, на механизм должен быть подан сигнал на закрытие с длительностью, равной времени его хода.
    Этим мы создаём точку отсчёта.
    Затем, после этого, должно вычислиться рассогласование между входным сигналом 4..20мА и текущим положением механизма и, в зависимости от знака рассогласования, должен быть выработан выходной сигнал "открыть" или "закрыть" на время, равное рассогласованию, с учётом предыдущего положения механизма.
    Про выборку люфта и.т.п., пока не думаю, это всё потом.
    Надеюсь на помощь.
    Последний раз редактировалось kolyan; 06.04.2013 в 11:29.

  3. #283

    По умолчанию

    Можно, конечно, было бы заменить данные механизмы на механизмы с управлением 4..20мА, но это невозможно по техническим причинам.
    Отсюда и появилась данная задача.

  4. #284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    помочь могу, но вот такие фазы меня пугают.

    если вы не можете писать на языке ФБ, то наверно вы пишите на языке похожем на язык программирования?

    тогда опишите задачу человеку понимающему такой язык, и я сделаю что вы просите.
    1).На ST.
    2). А что по заданию непонятно?

    Нужно управлять трёхпозиционным механизмом, имеющим управление 220В 50Гц ("открыть", закрыть", стоп") по пропорциональному закону, с помощью сигнала 4..20 мА.
    Причем, механизм не имеет ни датчика положения, ни концевых выключателей.
    Всё...
    Последний раз редактировалось kolyan; 06.04.2013 в 17:45.

  5. #285
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    чТО ТО подобное делал Василий http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=212 БУСП
    Последний раз редактировалось rovki; 06.04.2013 в 18:00.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #286

    По умолчанию

    В первом приближении на коленке вот так:
    ПР114 вход 4...20 мА выход дискретное управление задвижкой.rar

    До запуска задайте значение >=4 на входе AI9.

    Второе приближение после согласования техзадания

    А может не изобретать велосипед?
    http://www.owen.ru/catalog/12578416
    Последний раз редактировалось Асутупист; 06.04.2013 в 18:58.

  7. #287
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    стоит,стоит
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #288
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Для таких специальных макросов хорошо бы краткое описание ...Ведь тему читают пользователи разного уровня подготовки .Назначение входов\выходов ,области применения ,если можно ,кратко принцип работы или какова зависимость между входными и выходными сигналами ....Чем более понятен будет макрос ,тем больше людей будет использовать его и добрым словом вспоминать АВТОРА .
    Тем более ,что данный макрос включает в себя другие интересные макросы ,которые могут использоваться автономно
    У вас в макросе вход кул имеет приоритет над входом хот ,это специально так задумано ?И еще ,если после пуска ,задать кул ,то значения уменьшаются или сразу устанавливается максимальным(после минимального)
    Последний раз редактировалось rovki; 06.04.2013 в 23:24.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #289
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    А закон то какой приращения -линейный или по экспоненте?
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #290
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Я забыл как делать экспоненту, поэтому линейный
    Кстати, все неточности можно поправить, для этого собственно и выложил
    Сейчас AI проснется и покажет класс высшей математики .
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 29 из 172 ПерваяПервая ... 1927282930313979129 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •