    По видео ничего непонятно, кроме наличия срабатывания самого датчика, меняет цвет с красного на зеленый так понимаю, что проходит метку ?
    Может быть вообще убрать R нагрузки ?
    Блин, нравятся мне такие паспорта... Указан тип ключа P-N-P и догадайся где там эмитер а где коллектор ))
    Что производитель говорит на эту тему ?
    Последний раз редактировалось melky; 20.09.2016 в 10:13.

  2. #1622

    По умолчанию

    Я тоже не очень понял что там происходит, что-то моргает, попробуйте сделать на выходном реле ПР дублер сигнала с входа датчика на выход реле и на светодиод или лампочку, и посмотреть каждый раз будет срабатывание или нет просто прямую линию в логике протянуть на свободный выход.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #1623
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Производитель на связь пока не выходит... ПОдключил резистор 1,5К , как Вы сказали - не работает.

  4. #1624

    По умолчанию

    Ну всё как обычно - эмиттер на плюсе, коллектор на выход. Какие тут могут быть варианты?

  5. #1625
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Соединил вход 1 напрямую с выходом 3 - вход мигает - выход нет.Хотя в начале несколько раз моргнуло на выходе...

  6. #1626

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Соединил вход 1 напрямую с выходом 3 - вход мигает - выход нет.Хотя в начале несколько раз моргнуло на выходе...
    Варианты могут быть следующие:
    -светодиод моргает но процессор не видит вход из-за напряжения на грани может не полностью открыться транзистор оптрона, а для светодиода этого достаточно
    -глюк логики, но это легко проверить замкнув вход от перемычки, если реле сработает, значит проблемы с уровнем на датчике
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #1627
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Да. С ПР все нормально. Посадил датчик на реле 24 В DC, а через него на первый вход ПР. Первый раз срабатывает - второй -нет. Это датчик. Прошу меня простить за этот вынос мозга...

  8. #1628

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Да. С ПР все нормально. Посадил датчик на реле 24 В DC, а через него на первый вход ПР. Первый раз срабатывает - второй -нет. Это датчик. Прошу меня простить за этот вынос мозга...
    Главное что разобрались.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #1629

    По умолчанию

    Привет всем!!Как на owen logic(для пр 110) сделать ,чтобы 2 насоса на КНС работали по очереди(чередование)??первый отработал затем второй потом опять первый и.т.д....Если какой нибудь фб ?я новичок обучаюсь програмированию(

  10. #1630

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Руслан Радикович Посмотреть сообщение
    Привет всем!!Как на owen logic(для пр 110) сделать ,чтобы 2 насоса на КНС работали по очереди(чередование)??первый отработал затем второй потом опять первый и.т.д....Если какой нибудь фб ?я новичок обучаюсь програмированию(
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post220868 В этом посте как раз похожая задача, и есть пример.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 163 из 172 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30