    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Чета не открылся Ваш проект.... Пришлите пожалуйста скрин Вашей программы, а я у себя переделаю.
    Проблема,кажется, не в программе, а в датчике метки. Если я замыкаю первый вход не датчиком, а перемычкой, то все работает. А если входом управляет датчик, то индикатор первого входа срабатывает, а программа -нет. Питание датчика 24 В DC. А на управляющем выходе в момент срабатывания - 13 В DC. Мне кажется, что где-то здесь собака порылась... Буду звонить в ТЕКО материться
    Добрый день! У вас наверное не последняя версия OL, попробуйте обновить ПО, скрин на всякий случай прикладываю.
    Изображения Изображения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #1612
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    553

    По умолчанию

    Спасибо Я перерисую. Но почему вход датчика отрабатывает , при этом должен отключиться первый выход, но этого не происходит? Для ПР110 24 принципиально получать на вход именно 24 В DC?

  3. #1613

    По умолчанию

    Вообще-то в инструкции
    "Сигнал «логической единицы» дискретных
    входов для постоянного напряжения, В (ток в
    цепи)
    9…27 (3,5…9 мА)"
    От ваших 13 вольт должно работать.

  4. #1614
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    553

    По умолчанию

    И везде на датчиках пишут - 10-30 В. И вход ПР реагирует на этот сигнал датчика, а вот выход ПР не работает.... Перемычкой 24 В на вход подаю - все как надо.

  5. #1615

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    И везде на датчиках пишут - 10-30 В. И вход ПР реагирует на этот сигнал датчика, а вот выход ПР не работает.... Перемычкой 24 В на вход подаю - все как надо.
    Скорее всего когда сигнал подается от перемычки его длительности хватает для регистрации, а от датчика нет, что у Вас установлено в свойствах входа в настройках?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png filtr.png (20.3 Кб, Просмотров: 24)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #1616
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    553

    По умолчанию

    У меня по умолчанию стоит - 20мс. Уменьшал и увеличивал в разные стороны - все без измений. Я уже думаю промежуточное автомобильное реле поставить на 12В DC c самоподхватом... Печально это как-то все...
    На видео видно, что времени срабатывания датчика хватает, даже за пивом сбегать можно успеть, но реле второй раз не отрабатывает. Но в первый раз оно все-таки срабатывает!!!!
    https://youtu.be/vf2s2JFFZyI

    Но я заметил одну странную вещь: если на ПР подать питание и оно так постоит секунд 20, то потом даже в первый раз не срабатывает... Какой-то ненужный конденсатор успевает зарядиться или ЧО?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 20.09.2016 в 08:09.

  7. #1617

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    У меня по умолчанию стоит - 20мс. Уменьшал и увеличивал в разные стороны - все без измений. Я уже думаю промежуточное автомобильное реле поставить на 12В DC c самоподхватом... Печально это как-то все...
    На видео видно, что времени срабатывания датчика хватает, даже за пивом сбегать можно успеть, но реле второй раз не отрабатывает. Но в первый раз оно все-таки срабатывает!!!!
    https://youtu.be/vf2s2JFFZyI

    Но я заметил одну странную вещь: если на ПР подать питание и оно так постоит секунд 20, то потом даже в первый раз не срабатывает... Какой-то ненужный конденсатор успевает зарядиться или ЧО?
    Видео не смотрел, но я б провел следующий эксперимент: создал новый проект в котором прокинул связь от входа к выходу и посмотрел бы как отрабатывает выходное реле при поступлении сигнала от датчика, можно также проверить варианты с разными входами, если будет на грани попробовать уменьшить время фильтра, таким образом будет понятно куда двигаться. Не плохо было бы посмотреть фронты с датчика, хотя я так понимаю светодиод входа срабатывает значит там все нормально. В общем, самое простое, сменить вход и проверить на другом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #1618
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    553

    По умолчанию

    Менял входы - ничего не меняется. Хочу попробовать вариант с датчиком и реле на 12 В.Уже нашел старую овновскую трмку и выпаиваю реле на 12В. Но. конечно, это фигня полная. Все-таки надо понять - в чем проблема...

  9. #1619

    По умолчанию

    на управляющем выходе в момент срабатывания - 13 В DC. Мне кажется, что где-то здесь собака порылась... Буду звонить в ТЕКО материться
    И везде на датчиках пишут - 10-30 В.
    если датчик с дискретным выходом питаешь от 24в, то при срабатывании на выходе, как правило 24в - падения на выходном ключе т.е. на выходе будет не менее 20в (чисто из практики)....если датчик при питании 24 при сработке выдает 13в его уже можно считать не надежным и не важно как там в инструкции на ПР написано, где то же датчик теряет это напряжение и как там оно нарастает на выходе....

    Дима, а с запасным датчиком, как всегда проблемы?
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 20.09.2016 в 09:15.

  10. #1620

    По умолчанию

    Что у вас за датчик-то? Может быть, у него открытый коллектор, и ему нагрузка нужна?

Страница 162 из 172 ПерваяПервая ... 62112152160161162163164 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 01:02
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •