    Уважаемые форумчане, вот с такой задачкой столкнулся, вроде не сложный алгоритм, но я что-то забуксовал, не выстраивается у меня схема...

    Каждые 20 минут включается выход «Запуск насоса»
    Во входной сетевой переменной получаем мощность потребляемую насосом.
    Насос должен работать 5 минут или до падения потребляемой им мощности до 600 ватт, что наступит раньше
    При этом
    а. если насос включен и в течении 5 секунд в переменной нулевая мощность - включается выход авария оборудования
    б. если насос включен и в течении 10 секунд в переменной мощность более 2000 ватт, то насос отключается на 10 секунд, а затем, снова запускается и при сохранении уровня мощности насоса более 2000 ватт после 3-х циклов перезапуска - включается выход авария «засор насоса»

  2. #1562

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sau7777 Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане, вот с такой задачкой столкнулся, вроде не сложный алгоритм, но я что-то забуксовал, не выстраивается у меня схема...

    Каждые 20 минут включается выход «Запуск насоса»
    Во входной сетевой переменной получаем мощность потребляемую насосом.
    Насос должен работать 5 минут или до падения потребляемой им мощности до 600 ватт, что наступит раньше
    При этом
    а. если насос включен и в течении 5 секунд в переменной нулевая мощность - включается выход авария оборудования
    б. если насос включен и в течении 10 секунд в переменной мощность более 2000 ватт, то насос отключается на 10 секунд, а затем, снова запускается и при сохранении уровня мощности насоса более 2000 ватт после 3-х циклов перезапуска - включается выход авария «засор насоса»
    Насос какого типа?

  3. #1563

    По умолчанию

    Насос центробежный.

  4. #1564
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Время нет проверять ,сами ...
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #1565

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sau7777 Посмотреть сообщение
    Насос центробежный.
    Особенность центробежных насосов - потребляемая мощность напрямую зависит от текущей производительности.
    Т.Е. при закрытом нагнетающем патрубке - потребляется минимальная мощность.
    При полностью открытом нагнетающем патрубке - потребляется максимальная мощность(вплоть до превышения мощности электродвигателя).
    Учитывайте это при разработке программы управления.

  6. #1566
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Т.Е. при закрытом нагнетающем патрубке - потребляется минимальная мощность.
    При полностью открытом нагнетающем патрубке - потребляется максимальная мощность(вплоть до превышения мощности электродвигателя).
    Ровно наоборот. При закрытом протоке возрастает гидродинамическая нагрузка на крыльчатку. Будьте внимательны, коллеги!

  7. #1567

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Ровно наоборот. При закрытом протоке возрастает гидродинамическая нагрузка на крыльчатку. Будьте внимательны, коллеги!
    Я это проверял, и неоднократно. Был довольно печальный опыт.
    Впрочем вы можете легко проверить это на обычном бытовом пылесосе - при закрытом патрубке у него возрастают обороты, т.к. падает нагрузка на двигатель.
    (В пылесосах двигатели последовательного возбуждения - обороты зависят от нагрузки на валу).

  8. #1568

    По умолчанию

    rovki, спасибо!

    Алексей Геннадьевич, неделю гоняю в ручном режиме, там расклад такой получается:

    - нормальный уровень потребления, как по паспорту 1 в 1 - 1100 ватт
    - если насос все выкачал, т.е. жидкость уже не захватывается крыльчаткой - потребление тут-же падает до 600 ватт
    - если на крыльчатку и/или фильтр намотало или насосало мусора - потребление подскакивает до 3-4 тысяч ватт и через 20 секунд срабатывает термозашита насоса

    Вроде все эти варианты предусмотрел.

  9. #1569

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Ровно наоборот. При закрытом протоке возрастает гидродинамическая нагрузка на крыльчатку. Будьте внимательны, коллеги!
    Нет. При закрытом протоке нагрузка минимальная, также можете для примера попробовать на обычном бытовом вентиляторе (вытяжке). Алексей Геннадьевич правильно глаголит.

  10. #1570
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Не поленился, сбегал в насосную, замерил ток. Да, действительно, на 3-фазном асинхроннике при открытом протоке 8,6 А, при закрытом 6,4 А. Прошу прощения, коллеги. "Как много нам открытий чудных готовит просвещенья дух..."

Страница 157 из 172 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •