Страница 115 из 172 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1712

Тема: Области применения ПР114

  1. #1141
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Алексей Геннадьевич ага, я вот все хочу себе прикупить такую шнягу http://www.nnz-ipc.ru//good/show/148...102/?from=moxa
    руки пока не доходят.

  2. #1142
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Предлагаю ещё один вариант макроса "Погодозависимый график отопления"Вложение 10871
    Макрос оказался очень хорошим и очень востребованным, спасибо Василию Кашубе. Хотелось бы увидеть подобный макрос с несколькими точками излома.

  3. #1143
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Кто мешает такой создать?

  4. #1144
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Макрос оказался очень хорошим и очень востребованным, спасибо Василию Кашубе. Хотелось бы увидеть подобный макрос с несколькими точками излома.
    С помощью этого макроса можно несколько точек излома сделать. Сколько ломанных участков, столько раз и макрос скопируйте, но каждому задайте свои (индивидуальные для данного участка) параметры и сделайте в зависимости от температуры на улице, переключение выходов макросов.

  5. #1145
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Зачем копипастить весь макрос? - можно просто наклон изменять на участках.

  6. #1146
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Зачем копипастить весь макрос? - можно просто наклон изменять на участках.
    А как это? Трудно я эти дела догоняю.

  7. #1147
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Связкой SEL-ов, если целочисленные значения или fSEL-ов (макрос от rovki), если с плавающей точкой:
    связка_СЕЛ.GIF

  8. #1148
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Связкой SEL-ов, если целочисленные значения или fSEL-ов (макрос от rovki), если с плавающей точкой:
    связка_СЕЛ.GIF
    А что за макрос?

  9. #1149
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Вот такой:
    FSEL.GIF

  10. #1150
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Нашёл макрос с точкой излома но только получаеться излом как на левом рисунке, а надо как на правом.

Страница 115 из 172 ПерваяПервая ... 1565105113114115116117125165 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •