Страница 107 из 172 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1712

Тема: Области применения ПР114

  1. #1061
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Датчик измеряет давление газа на котле в середине характеристики горелки провал Т.Е. она нелинейная,а воздушная заслонка линейная,поэтому надо компенсировать нелинейность ну и все плюсы ПЧВ
    Вот вариант - на 16 точек .Входной сигнал 0-1600 преобразуется в 0-15 -адрес ячейки ППЗУ, в которой зашиваются нужные значения функции(таблица) .Потом эти значения приводятся к вещественным от 0..до...1 .
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #1062
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Спасибо но вот как задать нелинейность? Спасибо все понял
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 11.07.2014 в 20:54.

  3. #1063
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    Можно поставит 2ППзу и получим 32 точки .И учтите для ПЧВ,что диапазон работы асинхронника не такой уж широкий ,поэтому нужно это учесть в проекте .какова мощность ПЧВ?.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #1064
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Мощность 22Ква Максимальная нагрузка на двигатель будет ограничена 80%. ну а старт где то 20-23%. Может еще есть варианты

  5. #1065

    По умолчанию

    Добрый день.
    Мне посоветовали к вам обратиться за помощью в разработке программы (я в этом деле ещё совсем новичок любитель). Суть вопроса в том, что мне нужно создать цикличность как у стиральной машины автомат.
    Весь цикл и перечень задействованных элементов.

    1) Запирание люка (весь цикл)
    2) Набор воды до уровня.
    3) Нагрев воды (до 100⁰ᴄ) и вращение барабана ( на средних оборотах, желательно в разные стороны)
    4) После достижения t 95 - 100⁰ᴄ, вращение барабана и подержание температуры в течение 15 мин.
    5) Слив воды.
    6) Набор воды и полоскание. (5 циклов, продолжительностью по 5 мин.)
    7) Отжим на макс. оборотах. ( 15 мин)
    8) Отпирание люка.

    Список задействованных элементов
    1. Устройство блокировки люка.
    2. Электромагнитный клапан подачи воды.
    3. Реле уровня
    4. Тэн
    5. Датчик температуры.
    6. Насос сливной
    7. Электродвигатель.

    Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо

  6. #1066
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    598

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон. Посмотреть сообщение
    Список задействованных элементов
    1. Устройство блокировки люка.
    2. Электромагнитный клапан подачи воды.
    3. Реле уровня
    4. Тэн
    5. Датчик температуры.
    6. Насос сливной
    7. Электродвигатель.
    1. Сигнализация закрытия есть? Используем стандартный? Как реагируем?
    5. Датчик температуры сильфонного типа с дискретным выходом или термопара/сопротивление?
    6. Окончание слива воды как засекаем? Реле вакуума?
    7. Скорость / направление вращения двигателя как регулируем? Стандартный блок управления с дискретными входами?
    Вспомните школьную информатику и составьте алгоритм или циклограмму (сначала для себя).
    Последний раз редактировалось and909; 21.07.2014 в 13:45.

  7. #1067

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    1. Сигнализация закрытия есть? Используем стандартный? Как реагируем?
    5. Датчик температуры сильфонного типа с дискретным выходом или термопара/сопротивление?
    6. Окончание слива воды как засекаем? Реле вакуума?
    7. Скорость / направление вращения двигателя как регулируем? Стандартный блок управления с дискретными входами?
    Вспомните школьную информатику и составьте алгоритм или циклограмму (сначала для себя).

    1. Механическое устройство блокировки люка
    5. Pt100
    6. стоит прессостат
    7. стоит коллекторный двигатель

  8. #1068
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    598

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон. Посмотреть сообщение
    1. Механическое устройство блокировки люка
    5. Pt100
    6. стоит прессостат
    7. стоит коллекторный двигатель
    1. Механическое? Как будете управлять? Как контролировать?
    7. Как двигатель планируете подключать к ПР?

  9. #1069

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    1. Механическое? Как будете управлять? Как контролировать?
    7. Как двигатель планируете подключать к ПР?
    Я может просто не правильно что то где-то написал (извиняюсь). Объясню суть ситуации, у меня есть обычная бытовая стиральная машинка автомат, мне нужно в неё поставить новые мозги чтоб она работала по моему заданному циклу и что ещё для этого надо? ( посоветовали поставить пр110+трм или пр114)

  10. #1070
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    598

    По умолчанию

    Если стиральная машина старая, с механическим командоаппаратом, то всё относительно просто.
    Если начинка электронная, то немного сложнее.

    1. Замок электромеханический с биметаллической пластиной. Для закрытия замка на него подается напряжение. Есть контакт для сигнализации закрытия замка.
    4. Как будете управлять ТЭНом? ТТР?
    5. В старых машинах стоял 1 аналоговый регулятор (с крутилкой и дискретным выходом) и несколько дискретных (60С, 90С) - можно обойтись без аналогового датчика.
    7. Вам нужно разобраться с управлением двигателем:
    есть блок управления, на него приходят дискретные сигналы от контроллера на определенную программу вращения (стирка, отжим, итд), могут понадобиться несколько выходов ПР.

    В общем, для начала разберитесь со всеми входами-выходами и схемой подключения, потом уже подберите ПР.

    Тема интересная, сам хотел заняться, да пока собирался, старую машину выкинули.
    Последний раз редактировалось and909; 21.07.2014 в 16:19.

Страница 107 из 172 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •