Страница 106 из 172 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1712

Тема: Области применения ПР114

  1. #1051
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от liga_blunt
    "в последнее время часто использую связку ПР114+ПЧВ "
    Добрый вечер, а можно примеры данной связки. Александр
    Вот пример где ПР114 управляет пуском 1ПЧВ (2ПЧВ запускается от 1ПЧВ) и вычисляет задание частоты для двух ПЧВ , а также измеряет температуру и управляет работай Тэнов (вместо ТРМ).ПР работает совместно с ИП320 и энкодером (измеряет длину)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 13.06.2014 в 07:12.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #1052
    Пользователь
    Регистрация
    13.01.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Доброго времени.
    Помогите разобраться ...
    хочу реализовать следующий алгоритм : 2а датчика давления с выходом 4-20мА на AI-1 AI-2 , сравнение на большее значение , большее значение на
    AO-1 4-20мА без изменений.
    Пробовал на железе и не понял все ли правильно, т.к. выходной сигнал был выше.Подключал на вход ТРМ 138 .
    Вложения Вложения

  3. #1053
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    аналоговый выход нужно про нормировать ,так как его значения лежат в диапазоне от 0 до 1 .И нагрузка на аналог. выход не более 1ком.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #1054
    Пользователь
    Регистрация
    13.01.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    подскажите пожалуйста как это сделать.

  5. #1055
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    так используйте умножение,деление ,сложение ..нужно чтобы 34 соответствовала 1 ,а -1 ---0,2...Или задайте другой диапазон входного сигнала
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #1056
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Гуреев Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста как это сделать.
    А что у ВАС измеряют датчики, лучше привязываться к конкретным физическим значениям.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #1057
    Пользователь
    Регистрация
    13.01.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    2 датчика давления ... Задал другой диапазон входного сигнала и все в порядке. Спасибо rovki !

  8. #1058
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Уважаемые.Помогите реализовать такую связку ПР114+ПЧВ. Есть аналоговый датчик 4-20 (диапозон 0-1600) необходимо управлять частотником в зависимости от датчика хотя бы по 16 точкам. Например 100 датчика=12 чатотника и так по какойто зависимоти. Помогите! Плиз. Александр

  9. #1059
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Что измеряет датчик ?И почему не подключить датчик напрямую к ПЧВ?
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #1060
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Датчик измеряет давление газа на котле в середине характеристики горелки провал Т.Е. она нелинейная,а воздушная заслонка линейная,поэтому надо компенсировать нелинейность ну и все плюсы ПЧВ

Страница 106 из 172 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •