Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Летний режим ТРМ133

  1. #1

    По умолчанию Летний режим ТРМ133

    Здравствуйте, при переходе на летний режим работы приточной установки с ТРМ133, допустим, например в августе температура понизится ниже летних уставок, значит система, как я понимаю перейдет в режим подогрева воздуха (зимний режим), но отопительный сезон еще не начался и следовательно система будет работать в холостую (управлять КЗР, регулировать Тпр)?

  2. #2

    По умолчанию

    Да, ТРМ133 не учитывает понижение тем-ры в межсезонный режим. Вы можете задать тем-ру перехода в летний режим ниже 12 град.
    В ТРМ133М уже есть дельта зима/лето, для того, чтобы прибор не переходил в зимний режим, при резком похолодании.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru