Тема: ПЛК63 и термопара ТХА

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63 и термопара ТХА

    Всем привет! С таким вопросом, может кто знает, в чем фишка. Вешаю на вход А0 термопару типа К (ТХА) - ПЛК измеряет, например, 50 гр. В это же время, 2ТРМ1 меряет тот же самый участок, но толко термосопротивлением ДТС035-50М, показывая другую температуру. Есть еще один датчик - ДТС035-50П - показывает на 2ТРМ1 то же самое, что и на 50М, только ПЛК, с подключенной термопарой ТХА, показывает совсем другое. Опишу точнее: - если включена коррекция ХС - при подключенном ТХА ПЛК показывает температуру вровень с ДТС до, примерно 50 градусов, после 50-ти, начинается - на ПЛК(с ТХА) температура растет быстрее и показывает, например, 75 градусов, а ТРМ, в это же самое время(с датчиком ДТС), показывает всего лишь 46 градусов.
    Подключаю другой ТРМ(для работы с термопарами), подключаю к нему ТХА. Опять же, ПЛК с ДТС показывает одно, ТРМ - другое - большее значение. Опять не понятно. Был бы ртутный термометр, можно было бы что-то определить, ну ладно, дальше....
    Если отключаю коррекцию ХС, то показания ТРМ(с ДТС) и ПЛК(с ТХА) совпадают почти на все 100, только при температуре примерно меньше 30 градусов, ПЛК(с ТХА) начинает показывать температуру - 2-3 градуса.
    Подключаю к ТРМ датчик ДТС и к ПЛК датчик ДТС, все по правилам, и, о, чудо, показания цвет в цвет!
    У меня одна мысль - ПЛК63 некорректно обрабатывает показания термопары(по-крайней мере, ТХА).
    Что скажете по этому поводу? Что можно предпринять?
    Последний раз редактировалось Slazonger; 16.05.2012 в 17:13.

  2. #2

    По умолчанию

    Ну, Вы блин даете! Намутили. Проверить просто - градуировочные таблицы и милливольтметр. Судя по Вашему сумбурному тексту - термопара Ваша неисправна! Потом ХА, если память мине не изменяет, где-то до 1000 градусов, а Вы 20...30...100, врет, дак и обязана!

  3. #3

    По умолчанию

    Ну термопара от -200 и до 1300, поэтому диапазон тут не при чем. И, потом, я уже работал с такими термопарами и ни разу не попадалась такая, чтобы на этом диапазоне так врала. Ну я пришел в общем, к выводу - либо нужно пробовать подключать термопару через компенсационные провода(которых, собственно, нет), либо ТП неисправна. В результате сделал на ДТС, проверив контрольным термометром. С ДТС работает отлично. Просто другой термопары нет и я думал, что с ней инерция будет меньше. Ну все равно спасибо

Похожие темы

  1. ТРМ 202 и термопара
    от mev163 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 20:48
  2. Термопара к двух регуляторам
    от tyura в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 10:15
  3. Термопара ТПР и ПЛК150
    от JEwKA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 11:50
  4. плк 154 I-m и термопара дтпl
    от olegik7711 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 10:57
  5. Не изолированная термопара
    от BTEC в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 05:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •