Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПЛК 110.60 HA PROFICY MACHINE EDITION?

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 110.60 HA PROFICY MACHINE EDITION?

    Народ подскажите....есть готовый проект на PROFICY MACHINE EDITION...этот проект заливается на контроллер GE Fanuc! Вопрос в следующем:смогу ли я тот же проект залить через PROFICY MACHINE EDITION но в плк Овен 110????или переделать как нибудь в кодесис?или че посоветуете?

  2. #2

    По умолчанию

    врятли, заново придется писать.

  3. #3

    По умолчанию

    Скорее всего в Proficy языки программирования аналогичные.
    Но листинг, возможно с некоторыми правками, придется перенабирать в CoDeSys

  4. #4

    По умолчанию

    языки програмирования одинаковые обе среды соответствуют МЭК 61131.....как это все можно организовать?

  5. #5

    По умолчанию

    поискать возможность экспорта проекта из PROFICY MACHINE EDITION в формат проекта для Codesys, в случае отсутствия такого в PROFICY вручную перенабирать программу.

  6. #6

    По умолчанию

    CoDeSys дает возможность экспорта только из S5

  7. #7

    По умолчанию

    написал в овен сказали что нельзя залить на машине едишион...всем спасибо.перебрал вручную.тема закрыта

  8. #8

    По умолчанию

    А если не секрет - что за задача\процесс, на сколько сложно было перенести?

  9. #9

    По умолчанию

    нет не сложно....процесс очистки сточных вод!!!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •