Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 130

Тема: Несколько вопросов

  1. #11
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А у вас какая версия OPC сервера? Попробуйте скачать текущую 2.0.0.9
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944

    Если у вас проявляется такая ошибка в 2.0.0.9 то приложите скриншот и конфигурацию на которой это проявляется.
    Эта и есть версия
    Вложения Вложения
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #12

    По умолчанию

    В приложении ваша конфигурация с исправлением. Вы добавили перед именем группы пробел. Сейчас программист в отпуске, когда выйдет мы исправим эту ошибку.
    Вложения Вложения
    Спасибо.

  3. #13
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Так что я еще и ошибку помог найти что ли ???Спасибо,все нормально
    Последний раз редактировалось rovki; 21.05.2012 в 23:24.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Так что я еще и ошибку помог найти что ли ???
    Да, спасибо.
    Спасибо.

  5. #15
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Да, спасибо.
    И вам спасибо ,за оперативность .Теперь пытаюсь сделать шаблоны для ПР110 -файлы конфигурации ,универсальные .
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а) возможно ли присвоить элементу скады значенение произвольного разряда регистра модбас?
    Задача непонятна. Опишите вашу задачу подробнее.

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    б) если я упаковал Float в один Int (регистр модбас) умножил на 100 и округлил до целого, то возможно ли отобразить на скаде ИНТовое число с запятой и с двумя знаками после этой запятой?
    Вам нужно просто разделить его на 100, например при помощи ФБ "Деление" или "Расчета".
    Но вообще лучше это делать в ОРС сервере, и в SCADA передавать уже обработанное значение. В нашем ОРС сервере Modbus Universal MasterOPC Server, можно делать подобное масштабирование, про это даже есть видеопример:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Спасибо.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    по первому вопросу, все просто, я упаковал булевые переменные в один регистр, вопрос был в том распакует ли скада обратно из регистра 16 булевых переменных для отображения клапанов и насосов.
    Для этого есть специальный ФБ "Распаковка 32-битного значения", на закладке "Вычисления".
    Спасибо.

  8. #18

    По умолчанию

    Зачем? Просто не используйте остальные биты - на них будут нули.
    В настройках ФБ можно убрать ненужные выходы.
    Спасибо.

  9. #19

    По умолчанию

    Не вопрос, просто небольшое пожелание.

    При изменении кода ST текста у него отрываются выходы. Я догадываюсь зачем это сделано. Наверное логика такая: изменил что-нибудь в коде, подтверди осознанным действием что на выходах то что должно быть.

    У меня в проекте довольно сложные ST вставки. Есть такие у которых по 20 выходов. И вот представьте, чего мне стоит при отладке все их заново привязывать.

    Короче, от этих отвязываний пользы меньше чем вреда.
    Может стоит от них отказаться. Или отвязывать только если количество выходов изменилось.
    42 is the answer

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 42ia Посмотреть сообщение
    При изменении кода ST текста у него отрываются выходы. Я догадываюсь зачем это сделано. Наверное логика такая: изменил что-нибудь в коде, подтверди осознанным действием что на выходах то что должно быть.
    Нет. Это ошибка. она уже исправлена. Исправление будет доступно в следующей стабильной версии.
    Спасибо.

Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Несколько вопросов по ПЛК110.
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 16:20
  2. Несколько вопросов по СП270
    от Grafik в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 15:30
  3. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
  4. Несколько вопросов по MasterSCADA
    от RoMatik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 10:49