Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Считывание температуры

  1. #1

    По умолчанию Считывание температуры

    Всем добрый вечер!
    У меня такая проблема, подключил к ПЛК150 термосопротивление ДТС015-50, установки в CoDeSys сделал как описано в инстуркции по программированию, показания первые 5-10 минут верные потом уплывают на либо в плюс либо в минус. Думал мб датчик плохой, повесил резистор на 50 Ом, тоже самое, пробовал менять входы, тоже самое. Уже не знаю что сделать, посоветуйте пжлст. Заранее спасибо Вам.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Перепрошейте контроллер на прошивку версии 2.14.0 (прошивку можно взять на сайте www.owen.ru) и время опроса датчиков для каждого аналогового входа поставьте 1 секунду.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Вот и я пляшу с бубном вокруг ПЛК-150. Понавтыкал фильтров, а аналоговый вход все равно дает переодический всплеск. На входе 4-20мА, опрос - 1с. Входа тоже менял. Прошу сообщить какие прошивки глючные.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Прошивка должна быть не ниже 2.14

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста где посмотреть версию прошивки на ПЛК-150.

  6. #6

    По умолчанию

    Когда контроллер находится в онлайне, перейдите во вкладку ресурсы>>ПЛК браузер. Наберите PLCinfo, там будет версия прошивки.
    Вариант 2. при подключенном контроллере к ПК, запускаете гипертерминал, настройки 115200,8,N,1, управление потоком - нет. Нажимаете reset на ПЛК, и ждете пока ПЛК загрузиться. Аналогично - ищите номер прошивки.

  7. #7

    По умолчанию

    Версию прошивки менял, 2.14 ставил, как раз с сайта Овен, не помогло через полчаса все равно показания уплывают, и коррекция вначале все равно не работает. Вообщем аналоговые входы на ПЛК-150 показали себя очень плохо. Выход был найден с ПЛК-100 и МВА8, обидно правда что пришлось потратить лишние деньги на это.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    забавно, каждый год кто нибудь жалуется на плохую работу аналоговых входов/выходов у моделей 150 и 154 и самое интересное, решение находят именно в связке ПЛК100 с МВА

Похожие темы

  1. Считывание программы из ПЛК
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.12.2020, 20:24
  2. Считывание времени
    от Василий_S в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 12:47
  3. Считывание температуры с ТРМ 101 (owen_io.dll)
    от alexdarh в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 13:54
  4. считывание данных с плк
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 11:07
  5. ПЛК 150 и считывание параметра из СИ8
    от Ярославкин в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 13:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •