Показано с 1 по 10 из 24

Тема: ПЛК110-60 + МВ110-8АС + МК110-4К.4Р

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-60 + МВ110-8АС + МК110-4К.4Р

    К ПЛК 110-60 по RS485 подключено 2 модуля МВ110-8АС и 3 модуля МК110-4К.4Р, опрос производится с помощью библиотеки ОВЕН ModBus. Настройки соединения 115200, 8, N, 1.

    Принцип опроса, взят из раздела "Примеры и полезности".

    А теперь, собственно, к сути проблемы. Стоит задача ,МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО, опросить вышеперечисленные модули УСО. Модули МВ110-8АС опрашиваются групповым запросом ,начиная с 264 регистра колличеством 24 регистра. Оба аналоговых модуля ,по части связи, работают хорошо, из тестовых 40000 запросов, ни одной ошибки .

    А вот с МК110-4К.4Р происходит какаято ерунда , первый , в очереди опроса, из трех модулей практически никогда не отвечает, второй работает почти хорошо, а третий отвечает примерно в два раза чаще чем первый.
    При это если опрашивать каждый модуль по отдельности, то все три модуля прекрасно отвечают на все посланные запросы.

    В результате множественных эксперементов и набюдений, было установленно, что если где-то за 50мс перед опросом ,любого модуля МВ110-4К.4Р, в сети происходила какаято передача данны не адресованная ему, то он некоторое время игнорирует адресованные ему запросы. Причем дело не в таймауте а именно в игнорировании запроса.

    Вобщем последовательность действий такова:

    1. ПЛК посылает запрос первому МВ110-8АС, сразу получает ответ, радуется .

    2. Порадовался ответу от первого, посылает запрос второму, сразу получает ответ от второго, радуется .

    3. Порадовался ответу от второго, посылает запрос первому МК110-4К.4Р, и тут начинаются проблемы. Так как непосредственно перед его опросом без задержки в 50мс, происходила передача данных между ПЛК и вторым модулем МВ110-8АС, то он игнорирует запрос адресованый ему.
    Следует заметить, какой таймаут не устанавливай, ответа все равно уже не будет. А вот если после опроса второго модуля МВ110-8АС подождать 50мс, то он отвечает мгновенно.

    4. Так как первый модуль МК110-4К.4Р проигнорировал запрос ПЛК, функциональный блок "MB_RD_HOLD_REGS" начинает ожидание ответа и отсчет времени ТаймАута. Таким образом в сети получается "Тишина" на время ТаймАута.

    5. ПЛК подождал таймаут, огорчился , и перешол к опросу второго МК110-4К.4Р, и так как перед его опросом, в сети получилась столь необходимая пауза, то он почти всегда отвечает.

    Вот такая неприятность.
    Какие будут советы?

    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Леонид; 14.05.2012 в 14:18.

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. ПЛК110-32 + МВ110-8АС
    от myles в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 10:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  5. плк110+мв110 обработка данных
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •