Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: тренды

  1. #11

    По умолчанию

    Создал два объекта, первый содержит расчет(архивируется), второй значение, связал их вместе. На мнемосхему второго объекта вывел тренд "значения". В режиме исполнения на тренде ничего не отображается, хотя во вкладке Данные имеются показания перетянутые с архивируемого расчеа.

    Во вложении подтверждение моих слов.
    Последний раз редактировалось kao; 30.07.2012 в 06:22.

  2. #12

    По умолчанию

    А компьютеры то где у вас?
    Вы хотите создать сетевой проект - тогда нужно добавить два компьютера. Один объект назначается одному комьютеру, второй - другому.
    Посмотрите второй видеопример:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Вам все станет понятно.
    Спасибо.

  3. #13

    По умолчанию тренд в сетевом проекте

    Получается, что вне зависимости от расположения объектов на одном компьютере, или на разных, если у какой либо переменной (значение, расчет, и т.д.) нет флага архивировать, то она не отображается на тренде, пусть она и связана с другой арх переменной.

    "А компьютеры то где у вас?
    Вы хотите создать сетевой проект - тогда нужно добавить два компьютера. Один объект назначается одному комьютеру, второй - другому."

    Привожу другой пример, давно действующего проекта, сетевые функции в котором полностью не реализованы ввиду вышеупомянутых недостатков, см вложение.
    Пояснения к рисункам: 1) значение O2 связано с арх на другом компьютере, на тренде ее графика нет, только текущее знач. 2) вход фильтра O2 связан с темже арх расчетом на другом компьютере, выход фильтра архивируется на комп asutp, виден его график только с момента запуска проекта.

    "Посмотрите второй видеопример:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Вам все станет понятно."

    Видеопримеры видел, если перетянуть значение с объекта одного компьютера на тренд другого ПК-все работает, но если связать значения с разных ПК, а это очень нужно при тиражировании и создании "независимых" объектов, то не получается отобразить тренд.
    Попробуйте сами, или приведите пример.
    Последний раз редактировалось kao; 30.07.2012 в 06:22.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kao Посмотреть сообщение
    Получается, что вне зависимости от расположения объектов на одном компьютере, или на разных, если у какой либо переменной (значение, расчет, и т.д.) нет флага архивировать, то она не отображается на тренде, пусть она и связана с другой арх переменной.
    Значение должно наследовать архив (см. приложение).
    Но если вы поставите у этого значения галочку архив - тем самым переопределив наследование, то архив будет вестись независимо на обоих компьютерах, а не наследоваться.


    Цитата Сообщение от kao Посмотреть сообщение
    2) вход фильтра O2 связан с темже арх расчетом на другом компьютере, выход фильтра архивируется на комп asutp, виден его график только с момента запуска проекта.
    Так ФБ "Фильтр" у вас исполняется на другом компьютере, а функциональные блоки архивы не наследуют.
    Может быть вам разместить фильтр на первом компьютере?

    Цитата Сообщение от kao Посмотреть сообщение
    Попробуйте сами, или приведите пример.
    В приложении сетевой проект - данные отображаются на трендах обоих компьютеров (см. скриншоты).
    Очень важный момент при работе сетевых проектов - время должно быть синхронизировано.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 31.05.jpg (59.2 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg 31.051.jpg (230.2 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg 31.052.jpg (263.8 Кб, Просмотров: 7)
    Вложения Вложения
    Спасибо.

  5. #15

    По умолчанию

    Обновил Demo v3.1 до версии v3.4,- тренды наладились.
    Где можно посмотреть отличия версий?

  6. #16

    По умолчанию

    К MasterSCADA, в разделе "Документация" приложен документ "Новые возможности" - в нем описание изменений по всем версиям.
    Спасибо.

  7. #17

    По умолчанию

    Подскажите где в настройках тренда (продвинутый режим) убрать масштабирование оси времени колесом мышки. Все облазил, найти не могу. Необходимо чтобы был постоянный интервал 3-10 мин.

  8. #18

    По умолчанию

    Все очень хорошо работает!
    Последний раз редактировалось 42ia; 23.07.2012 в 16:25. Причина: Задал вопрос на который сам нашел ответ
    42 is the answer

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Тренды в режиме исполнения
    от shr в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 12:59
  2. Тренды настройка
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 19:54
  3. Тренды реального времени в СП270
    от 42ia в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 09:37
  4. СПК2ХХ и тренды
    от Юрий_Уфа в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 10:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •