Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Помогите с плк 160

  1. #1

    По умолчанию Помогите с плк 160

    Недавно к нам привезли контроллер плк 160 написали простенькую программку

    след. конфигурация входов. z=выход x=ввод

    проблема в следующем. плк не видит изменение состояние переменных.
    p.s. Я человек начинающий в этом деле))) может что то упустил?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    уберите из окна объявлений, всё что создали в конфигураторе, а именно x и z

    PS кстати ПОУ PROGRAM это главное ПОУ, у него не может быть входных и выходных переменных

  3. #3

    По умолчанию

    убрал переменные получил

    но так-же не реагирует(

  4. #4

    По умолчанию

    все сделал как у вас. в режиме эмуляции программа то работает нормально. но при подключении к плк он не реагирует.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    а чего он будет реагировать, вход плк(X) замыкали, переменной Y меняли зачение

  6. #6

    По умолчанию

    На вход х поставили кнопку. а на выход z установили релешку( подключено верно. смотрели инструкцию)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Когда кнопу жмете X - синий ?
    И вооще - уверены что правда > ложь ?? 8(

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    в режиме онлайн, с ПЛК можно повторить почти все те же операции что и в эмуляции, установив мышкой синий квадратик на выходе(Z) загорается сам физический выход, переменной Y можете изменить состояние

  9. #9

    По умолчанию

    проблема оказалось банальной. видно глючный вход к которому подключал кнопку. переставил на другой и вс стало нормально) видать кто то до меня его немного повредил))

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    уберите из окна объявлений, всё что создали в конфигураторе, а именно x и z

    PS кстати ПОУ PROGRAM это главное ПОУ, у него не может быть входных и выходных переменных
    Будьте добры, объясните, почему у программы не может быть ни входных, ни выходных переменных?
    По-идее, она в таком случае позиционируется как подпрограмма, как я понимаю.
    Просто, если оформить в функцию или ФБ, то почему-то потом невозможно отследить состояния переменных при отладке. Когда открываешь ФБ при отладке, почему-то все неактивное.