А максимальные показания при работе?
А максимальные показания при работе?
а без тахогенератора при замкнутом на коротко аналоговом входе, что показывает плк?
кстати фильтры отключать абсолютно все не рекомендую
Я несколько не понял вопроса.
Проблема в том, что если ПЛК остановлен (не горит индикатор работа) вы видите уровень сигнала в конфигурации? Или я не верно понял вопрос?
нет. в работе когда тахогенератор стоит. (те должен показывать на выходе 0) он почему то показывает небольшое напряжение.
вот собственно и вопрос. правильно ли я подключил(схема на стр 1)
ps когда крутиш тахогениратор вроде бы значения корректны.
когда отключаю от тахогенератора контроллер на выходе мерию мультиметром показывает 0)
Странно как то читать такие посты -"небольшое напряжение"-какое?
..."Вроде бы корректны.."
какой мультиметр?
электронщик до мозга костей и не только
Возможно это вопрос калибровки. Попробуйте отключить тахометр физически со входа ПЛК и посмотрите, что он будет выдавать.
Я уже как-то спрашивал.
ПЛК160-220. У-М, Binary VERSION 2.14.0, Need Target version 2.10,
PIC upper version is 15. Аналоговые входа сконфигурированы на 0-10 В.
На не подключенных входах уже сидит напряжение 11 В. С нагрузкой 10 кОм напряжение падает до 400 миливольт.
Так и должно быть? И хотелось бы увидеть схему аналоговых входов.