Тема: Включение сирен?

  1. #1

    По умолчанию Включение сирен?

    Исходные данные:
    шесть сирен.
    каждая устроена следующим образом:
    линия RS-485 - ICPcon 7065 - пускатель - сирена.

    линии 485 сведены в одну точку.

    Хочу управлять сиренами и видеть состояние каждого ICPCon из этой точки.

    В качестве "мозга" подойдет ПЛК100 ? Хорошо работает с ICPCon ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Ну, а что означает "Хорошо работает"? Это же всего лишь организация обмена по сети. Здесь же все стандартно, как и в любом модуле.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SUNreal Посмотреть сообщение
    Исходные данные:
    шесть сирен.
    каждая устроена следующим образом:
    линия RS-485 - ICPcon 7065 - пускатель - сирена.

    линии 485 сведены в одну точку.

    Хочу управлять сиренами и видеть состояние каждого ICPCon из этой точки.

    В качестве "мозга" подойдет ПЛК100 ? Хорошо работает с ICPCon ?
    Технически неграмотно сводить линии RS-485 в одну точку, должно быть по цепочке.

  4. #4

    По умолчанию

    Модуль I7065 или M7065? Планируете работать по ModBus или DCon?

  5. #5

    По умолчанию

    Модуль I 7065

    Про неграмотность -
    каждая линия минимум километр.
    там все линии заведены в 485 разветивитель тоже ICP не помню модель.
    каждая линия через грозозащиту.
    В настоящее время это работает. Просто необходимо изменить функционал.

    Вопрос был в том, что будет ли ПЛК100 работать с 6ю модулями не Owen.
    Можно ли допустим еще пару модулей прикрутить?

    По какому протоколу лучше работать?

  6. #6

    По умолчанию

    Если есть разветвитель RS-485, то это совсем другое дело, сразу надо было про это написать.

  7. #7

    По умолчанию

    Вопросы остались те же и добавились:
    1. Будут ли нормально работать с ПЛК100 6 шт модулей ICPCON I7065 ?
    2. По какому протоколу лучше их настраивать?
    3. Подскажите какую либо готовую панель индикации с 6...18 светодиодами.
    4. если к контроллеру в дальнейшем подключать другие модули ввода-вывода, например ОВЕН МУ110-16К, не будет ли система работать неустойчиво?

    Люди опытные отзовитесь плиз.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Если хотите в дальнейшем наращивать систему, возьмите 110 с двумя rs485. Если что можно будет по двум линиям раскинуть.

  9. #9

    По умолчанию

    А сейчас что является мастером сети?
    6 штук будут нормально работать. По поводу протокола- ну видимо, в данном случае -DCON. Серия I ModBus не поддерживает.
    Давно цеплял I7016 к ПЛК100.

  10. #10

    По умолчанию

    Сейчас мастер сети есть, но мы его отрежем.
    Спасибо всем за участие.
    По результатам напишу!
    Последний раз редактировалось SUNreal; 30.07.2012 в 21:58.

Похожие темы

  1. параллельное включение БП60Б
    от clever в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 13:26
  2. Самопроизвольное включение выхода ПЛК
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:54
  3. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:46
  4. включение питания плк154
    от Shamray в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 12:02
  5. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 20:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •