Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Помогите найти ошибку плк160 сп270

  1. #1

    По умолчанию Помогите найти ошибку плк160 сп270

    немогу понять почему плк не видит панели. протокол modbus rs232.может я что то упустил? кабель кс2
    проЭкт в приложении
    .plг.rar

  2. #2

    По умолчанию

    Навскидку увидел, что в панели RTU, а в контроллере ASCII, скорее всего проблема именно в этом.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо)) именно в этом и была ошибка)