  1. #1

    Post ПЛК1хх+МДВВ не удалось считать значение входов

    Привет Всем.

    У меня возник вопрос: как считать значения входов МДВВ в ПЛК1хх.
    1) В конфигураторе МДВВ данные все видны.
    2) В ПЛК-конфигурацьион (проект в кодесис) я использовал шаблон МДВВ. Протокол «модбас-рту».
    3) Управлять выходами МДВВ из ПЛК1хх получилось.
    4) «бит маск фор инпут» всегда равна «0» (хотя индикация входов на МДВВ реагирует адекватно на перемычки). Также пробовал и без шаблона – результат тот же.

    P. S. Прошивка + торгет файл последние. Кодесис ver 2.3.8.1. Проект создавался с нуля (не один раз :-) Даже читал руководство пользователя на МДВВ (на нём кстати фотография МВУ8).

  2. #2
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    1) Не пользуйте, RTU - вообще по моему не работает (на МДВВ)
    2) Не пользуйте шаблон - просто создайте нужные регистры
    3) С бит маском в шаблоне косяк...

  3. #3

    Thumbs up

    С бит Маской действительно немного напутали. Сейчас исправляем.
    Во всем остальном МДВВ работает в любом формате ModBus.

  4. #4

    По умолчанию

    RTU в МДВВ работает начиная с версии прошивки МДВВ 1.07. Пользуйте ASCII.
    Шаблон - скачайте наконец новые таргеты (2.0-4)- там все работает.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    RTU в МДВВ работает начиная с версии прошивки МДВВ 1.07. Пользуйте ASCII.
    Шаблон - скачайте наконец новые таргеты (2.0-4)- там все работает.
    1) У меня прошивка МДВВ 1.05 (проконсультируйте как сменить прошивку).
    2) Использовать очень хотелось бы модас-рту (у меня есть самодельные железки которые предоставляют данные по протоколу модбас-рту и не хотелоь поиметь геморой еще и с конфликтами между протоколами)
    3) торгет уже 2.0-4.

  6. #6

    Smile Спасибо уже как-то заработало

    С использованием протокола «модбас-ASCII» все заработало.
    Тогда еще вопросы:
    1) с какими проблемами я столкнусь если контроллер ПЛК100 будет по интерфейсу RS485 опрашивать два МДВВ по «модбас-ASCII», а МВА8 + пара железок (объем данных сопастовим с тремя МВА8) по протоколу «модбас-рту». Больше мастеров в сети не будет.
    2) Проконсультируйте как сменить прошивку МДВВ до нормальной

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    С использованием протокола «модбас-ASCII» все заработало.
    Тогда еще вопросы:
    1) с какими проблемами я столкнусь если контроллер ПЛК100 будет по интерфейсу RS485 опрашивать два МДВВ по «модбас-ASCII», а МВА8 + пара железок (объем данных сопастовим с тремя МВА8) по протоколу «модбас-рту». Больше мастеров в сети не будет.
    2) Проконсультируйте как сменить прошивку МДВВ до нормальной
    Ни с какими, просто МВА работать не будет.
    Или ModBus ASCII или ModBus RTU для одного и того-же порта.

    Но можно сочетать Овен (для MDBB) и ModBus RTU. Только мастер ModBus RTU должен быть первым в дереве конфигурации.

  8. #8

    По умолчанию

    Вопрос с перепрошивкой версии МДВВ очень актуален, но судя по всему не разрешим?!-нет в кофигураторе такой возможности.
    А по поводу протокола для МДВВ, всетаки на Ваш взгляд какой быстрее?

  9. #9

    Smile

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Но можно сочетать Овен (для MDBB) и ModBus RTU. Только мастер ModBus RTU должен быть первым в дереве конфигурации.
    Попробывал МДВВ + МВА8 прекрасно работают, рукодельные железки поробуем позже.
    На счет какой протокол быстрее не знаю (кажется правильно настроенный - по месту)
    P. S. Сегодня взял еще один МДВВ у дилеров и оказалось там тоже прошивка ver 1.05 (и откуда такие прошивки) и чуть не забыл СПАААСИИИИБОО!!!!!!!!!!!