Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МВ110-8АС и ДТС3225-РТ1000

  1. #1

    По умолчанию МВ110-8АС и ДТС3225-РТ1000

    Добого времени суток. Подключаю, выставляю 4-20, -50, 120 в конфигураторе. Получаю значение 90. При нагреве датчика значение уменьшается. Датчик менял. Подскажите, пожалуйста, где не прав? Правильный ли тип 4-20?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Нет. Нужно ставить РТ1000

  3. #3

    По умолчанию

    Дык выбор в конфигураторе в типе датчика только
    4-20ма
    0-20ма
    0-5ма
    0-10В

    Получается что несовместимы чтоли?

  4. #4

    По умолчанию

    А почитать описание модуля? Что означает буква С?

  5. #5

    По умолчанию

    Т.е. необходим не скоростной. Снабженец выходит налажал. Изначально и планировался нескоростной. Спасибо за подсказку.