Тема: Размещение электроавтоматики

  1. #1

    По умолчанию Размещение электроавтоматики

    Прошу профессионалов оценить примерный набросок размещения оборудования в шкафу управления и указать на ошибки. Две приточных камеры (ТРМ 133м), ПЛК 63 - управление тепловой завесой и ПВЧ приточных камер (два ПВЧ 2 мощности 11 и 22 кВт) по графику дискреными сигналами для переключения режима работы, и соответсвенно авт. выключатели, блок питания 24в для приводов КЗР, магнитн. пускатели, устройства плавного запуска.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Я бы поменял верхний клемник с нижними автоматами, ведь кабель должен подходить снизу

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Я бы поменял верхний клемник с нижними автоматами, ведь кабель должен подходить снизу
    В России (и в СССР) было правило, ввод сверху, нагрузка снизу. У электриков до автоматизма было выработано, что после отключения автомата работать можно было только с нижними клеммами. На западе правило с точностью на оборот. Ввод снизу, нагрузка сверху. Не один человек на этом различии стандартов фазу словил.
    В прочем есть железное правило общее для всех. Ввод подключается к неподвижным контактам автомата. Нагрузка к подвижным.
    При расположении клемм надо смотреть на конструкцию автомата.

    Мы частотники такой мощности в шкаф вообще не ставим. Монтируем рядом, в открытую.
    Последний раз редактировалось smk1635; 02.05.2012 в 18:32.

  4. #4

    По умолчанию

    ТРМ 133М работает совместно с блоком МР1, его размер примерно такой же, как у ТРМ. Так что понадобится еще место.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    В прочем есть железное правило общее для всех. Ввод подключается к неподвижным контактам автомата. Нагрузка к подвижным.
    При расположении клемм надо смотреть на конструкцию автомата.
    Вот именно. Было актуально при открытых рубильниках. Сейчас - не актуально. Хотя в ПУЭ осталось - в недописанном виде.
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Мы частотники такой мощности в шкаф вообще не ставим. Монтируем рядом, в открытую.
    Аналогично.
    Не думаю, что там нужен большой IP.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Не думаю, что там нужен большой IP.
    То есть для обрубного корпуса литейного цеха при IP 20 у ПВЧ, можно не монтировать частотники в шкафу?

  7. #7

    По умолчанию

    Нередко бывает проще и дешевле вынести мощные частотники куда-нибудь в менее запыленное место (например, в соседнее помещение), чем пытаться запихнуть их в монтажный шкаф с высоким уровнем пылевлагозащиты, а затем героически решать проблемы с охлаждением этого шкафа...

  8. #8
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AbearA Посмотреть сообщение
    То есть для обрубного корпуса литейного цеха при IP 20 у ПВЧ, можно не монтировать частотники в шкафу?
    А в литейном частотники лучше вообще не ставить. От металлезированой пыли ни что не спасает. IP20 не подойдет однозначно. Шкаф тоже не спасёт. Частотники с IP54 выгорают через 6-9 месяцев. Был горький опыт. Да и стоят они на 30-40 % дороже. Есть конешно в морском исполнении, но там цена вообще запредельная. Нам пришлось ставить натуральную климат-камеру, с системой фильтрации и охлаждения. Замена фильтров каждый день. Но там хоть заказчик был готов к таким расходам.
    Последний раз редактировалось smk1635; 03.05.2012 в 17:20.

  9. #9

    По умолчанию

    есть и такой способ.
    а от любой пыли спасёт способ медиков и взрывобезопасных ящиков. т.е. избыток давления в коробке и административные меры.
    со слабыми административными, обязательно начнут в таком шкафчике бутылки ныкать если холодный, и хавчик греть если горячий.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	fan.JPG 
Просмотров:	215 
Размер:	29.3 Кб 
ID:	6005  
    Последний раз редактировалось BETEP; 03.05.2012 в 17:48.

  10. #10
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    есть и такой способ.
    а от любой пыли спасёт способ медиков и взрывобезопасных ящиков. т.е. избыток давления в коробке и административные меры.
    со слабыми административными, обязательно начнут в таком шкафчике бутылки ныкать.
    Да не стоит овчинка выделки. Для такой задачи. Мы ставили на мостовом кране на участке розлива стали. Там хоть экономически окупалось.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шкаф электроавтоматики
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 11:50
  2. размещение переменных в памяти
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 09:01
  3. размещение приборов в шкафу с контакторами
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 09:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •