Тема: Проект в Codesys

  1. #1

    По умолчанию Проект в Codesys

    Нужен человек, который может помочь с доработкой программы в Codesys. Работа не сложная, язык ST (паскалеподобный).
    С меня полное объяснение того, что уже написано и того, что нужно доработать.
    Не безвозмездно.
    Подробности в лс.

  2. #2

    По умолчанию

    Итак, программа осуществляет управление компрессорным холодильником. Управление основано на двухпозиционном способе регулирования. То есть если температура выше какого то Xmax - то компрессор нужно включить, а если температура ниже какого то Xmin то компрессор нужно отключить. Но ввиду того, что такой алгоритм обладает недостатками в виде инерционности самого объекта (после достижения верхней/нижней границы и после вкл/откл компрессора температура какое то время всё равно начинает либо ползти вверх, либо вниз за пределы регулирования [Xmin;Xmax]). Поэтому разрабатывается адаптивный двухпозиционный алгоритм, который бы основывался на ШИМ-импульсах переменной длительности.
    Итак, получилось добиться адаптации. Алгоритм описан весь в файле Алгоритм.doc.
    Теперь необходимо каким то образом прикрутить к программе ограничение на энергоэффективность. Математическое описание дано в файле Алгоритм.doc-в самом конце. Именно проблема с тем, как это написать в Codesys.
    Сам алгоритм вот:
    FUNCTION_BLOCK AR3
    VAR_INPUT
    Xmax, X, Xmin: REAL; {Xmax,Xmin диапазон регулирования управляемой величины, Х - текущая температура}
    Revers: BOOL := FALSE;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    U: BOOL; {Выход блока-либо True(1) либо False (0)}
    END_VAR
    VAR
    onstart: BOOL := TRUE; {лог. переменная, кот. отвечает за запуск программы}
    u0, u1: BOOL; {лог.переменная, кот. соответствует выкл и вкл компрессора соответственно}
    U_: BOOL; {значение управл.воздействия в предыдущий момент времени, либо True (вкл-1) либо False (выкл-0)}
    X_: REAL; {значение темп. в предыдущий момент времени}
    Xchange: BOOL; {переменная, показывающая есть ли изменение температуры по сравнению с температурой в предыдущий момент времени}
    tonn, toff: TIME; {время, прошедшее с момента начала последнего импульса; время, прошедшее с момента прекращения последнего импульса!!! по сути ведут отсчёт-сколько идёт импульс 1 или импульс 0}
    tstop, tstart: TIME; {момент времени прекращения последнего импульса;момент времени начала последнего импульса}
    tstop_, tstart_: TIME; {момент времени прекращения предпоследнего импульса;момент времени начала предпоследнего импульса}
    timp, trelax: TIME; {адаптируемая продолжительность импульса;адаптируемый интервал времени между импульсами;}
    X_max, X_min: REAL; {максимальное значение X в последнем периоде регулирования; минимальное значение X в последнем периоде регулирования}
    X_01, X_10: REAL; {значение X в момент t01;значение X в момент t10)
    t_max, t_min: TIME; {время, при котором зафиксировано X_max, X_min}
    t01, t10: TIME; {момент времени последнего изменения управляющего воздействия с u0 на u1,т.е. с 0 на 1; а t10 - с u1 на u0}
    ChangeU: INT; {количество прошедших полупериодов изменения управляющего воздействия, т.е. сколько раз сменилось с 1 на 0, или с 0 на 1 и так далее.}
    END_VAR

    {Переприсваивание управляющих воздействий}
    u0:=Revers; {u0=False или u0=0}
    u1:=NOT Revers; {u1=True или u1=1}

    {Присваивание начальных значений при пуске программы}
    IF onstart THEN {если true то}
    U:=u0; {текущий выход блока это False или же 0}
    U_:=U; {предыдущее значение управл.воздействия присваивается текущему}
    X_:=X; {предыдущ. значение температуры -> текущему значению}
    Xchange:=FALSE; {изменения температуры нет}
    tstart:=TIME(); {присваиваем текущему времени}
    tstop:=tstart;
    tonn:=t#0s; {обнуляем наши счётчики длительности импульсов 1 и 0}
    toff:=t#0s;
    timp:=t#24h;
    trelax:=T#24h;
    X_max:=Xmin; {см.выше в описании переменных}
    X_min:=Xmax;
    X_10:=Xmin;
    X_01:=Xmax;
    t_max:=TIME();
    t_min:=t_max;
    t01:= TIME();
    t10:=t01;
    ChangeU:=0;
    END_IF

    {Рабочий режим, всё согласно алгоритму!}
    IF X<Xmin THEN U:=u0; tstop:=TIME(); toff:=t#0s; ELSE {Если тек.значение темп < нижней границы диапазона то компрессор надо выкл - U:=u0}
    IF X>Xmax THEN U:=u1; tstart:=TIME(); tonn:=t#0s; ELSE {Если тек.значение темп > высшей границы диапазона то компрессор надо вкл - U:=u1}
    IF (U=u1) AND ((X>X_01) OR NOT Xchange) THEN tstart:=TIME();
    END_IF;
    IF (U=u0) AND ((X<X_10) OR NOT Xchange) THEN tstop:=TIME();
    END_IF;
    IF tonn>timp THEN U:=u0; tstop:=TIME(); tonn:=t#0s; {Если длительность импульса 1 > адаптируемой длительности импульса 1 то выкл компрессор и т.д.}
    END_IF
    IF toff>trelax THEN U:=u1; tstart:=TIME(); toff:=t#0s; {Если длительность импульса 0 > адаптируемой длительности импульса 0 то вкл компрессор и т.д.}
    END_IF
    IF U=u1 THEN tonn:=TIME()-tstart; {Если компрессор вкл то считаем длительность импульса 1 }
    END_IF;
    IF U=u0 THEN toff:=TIME()-tstop; {Если компрессор выкл то считаем длительность импульса 0 }
    END_IF;
    END_IF;
    END_IF;

    {Адаптация, всё согласно алгоритму!}
    IF ChangeU>=2 THEN
    IF (U=u0) AND (U_=u1) THEN
    trelax:=t01-tstop_;
    trelax:=REAL_TO_TIME( TIME_TO_REAL(trelax) * (Xmax-X) / (X_max-X_10) );
    END_IF;
    IF (U=u1) AND (U_=u0) THEN
    timp:=t10-tstart_;
    timp:=REAL_TO_TIME( TIME_TO_REAL(timp) * (X-Xmin) / (X_01-X_min) );
    END_IF;
    END_IF;

    {Нахождение вспомогательных значений!эти переменные нужны при адаптации. вычисляются они в начале каждого нового периода, вернее, при каждой смене управляющего воздействия (U_ - предыдущий управляющий сигнал, U - текущий). по факту X_max, X_min - величина выбега из заданного диапазона}
    IF (U=u0) AND (U_=u1) THEN X_max:=Xmin; t_max:=TIME(); t10:=TIME(); X_10:=X; Xchange:=FALSE;
    END_IF;
    IF (U=u1) AND (U_=u0) THEN X_min:=Xmax; t_min:=TIME(); t01:=TIME(); X_01:=X; Xchange:=FALSE;
    END_IF;
    IF X>=X_max THEN X_max:=X; t_max:=TIME();
    END_IF;
    IF X<=X_min THEN X_min:=X; t_min:=TIME();
    END_IF;

    IF U<>U_ THEN ChangeU:=ChangeU+1; {Если текущее значение управл. воздействия не равно предыдущему то инкрементируем}
    END_IF;
    U_:=U;
    IF X<>X_ THEN Xchange:=TRUE; {Если текущее значение температуры не равно предыдущему то true}
    END_IF;
    X_:=X;
    tstop_:=tstop;
    tstart_:=tstart;
    onstart:=FALSE;
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atomeg Посмотреть сообщение
    Нужен человек, который может помочь с доработкой программы в Codesys. Работа не сложная, язык ST (паскалеподобный).
    С меня полное объяснение того, что уже написано и того, что нужно доработать.
    Не безвозмездно.
    Подробности в лс.
    это реальная задача по автоматизации обьекта? или чисто теоретическая разработка?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bgn62 Посмотреть сообщение
    это реальная задача по автоматизации обьекта? или чисто теоретическая разработка?
    Реальная задача, которая основывается на мат. аппарате. Алгоритм, который выше, работает на реальном объекте(холодильнике) и действительно улучшает качество регулирования.
    Последний раз редактировалось Atomeg; 09.05.2012 в 09:11.

  5. #5

    По умолчанию

    подобные алгоритмы использовались в системе автоматики увлажнеия смеси для производства силикатного кирпича, еще 80-х в СССР. Качество кирпича заметно повышалось.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bgn62 Посмотреть сообщение
    подобные алгоритмы использовались в системе автоматики увлажнеия смеси для производства силикатного кирпича, еще 80-х в СССР. Качество кирпича заметно повышалось.
    Ну то производство кирпича, а это холодильник и температура...

  7. #7

    По умолчанию

    Atomeg, есть 2 вопроса:
    1. А что, у примененного компрессора нет технологических ограничений на макс. число пусков в ед. времени, на минимальный интервал останова перед повторным пуском и т.п.? Или есть, но в вашей циклограмме они не существенны.
    2. Учитывая вашу модель аппроксимации 1-го порядка, фактически Вы решили задачу "максимальное время непрерывной работы компрессора с максимальным периодом повторных включений". Это автоматически даст максимальную энергоэффективность, при принятой линейности поступления тепла. Подсчитывать ничего не надо.
    3. Это не ШИМ регулирование.

Похожие темы

  1. Проект CoDeSys в виде текстовых файлов?
    от Herzog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 12.05.2021, 18:04
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 18:19
  3. проект дозатора
    от Push_ON в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 21:43
  4. заблокировать проект
    от кубанец в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:32
  5. Не открывается проект
    от shide в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 13:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •