Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Запись значений в ТРМ101 через OPC

  1. #1

    По умолчанию Запись значений в ТРМ101 через OPC

    Здравствуйте!
    Пишу программу управления регулятором ТРМ101 V03.0023 в Borland C++ через OPC
    Значения тэгов читаются как положено а с записью какая-то странность.
    Использую синхронную запись тэгов, если писать числовой тэг (например уставку) то оно не записывается а сбрасывается в ноль.

    Не могли бы вы привести пример правильной записи тэга.

    В справке есть некое замечание насчет "особенностей работы" при записи тэга, но вот как понять и применить это, не пойму...
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Balog; 01.02.2008 в 17:19.

  2. #2

    По умолчанию

    Возможно вы неправильно указываете тип данных. Попробуйте позаписывать значения тега, например, используя программу Matrikon OPC Explorer с различными типами (колонка “Data Type” в диалоге “Write Values”).

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Через OPC Explorer (от Kassl) запись проходит, как это сделать программно?

  4. #4

    По умолчанию

    Действую так же как и в случае других контроллеров (тогда все ок), а тут не выходит.
    А какого типа должны быть данные? Например уставка температуры (SP) и включение регурирования (r-S)?

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за намек насчет типов, утавку оказывается нужно писать дробным типом, а включение целым (1 - включено, 0 - выключено)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •