В ПЛК100 - сдох аккумулятор. При выключении питания сбрасываются часы, непредсказуемо сохраняются Retain переменные. ПЛК работает с 2009 года.
Подскажите, какой тип аккумулятора там применяется и что рекомендуете на замену?
В ПЛК100 - сдох аккумулятор. При выключении питания сбрасываются часы, непредсказуемо сохраняются Retain переменные. ПЛК работает с 2009 года.
Подскажите, какой тип аккумулятора там применяется и что рекомендуете на замену?
Тип аккумулятора LIR 2477
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
подскажите, плиз. У меня с ПЛК150 такая же проблемма.
Вопрос там такой же тип аккумулятора стоит?
Здравствуйте.
Может сделать в модуле статистики дополнительный булевый выход «qbSaveRetainNow» и по переднему фронту осуществлять запись переменных рэтейн на флэш?
Уверен, что такой «финт ушами» может снять от 50-90% вопросов с сохранением данных в энергонезависимую память.
P. S. Более полное название аккумулятора LIR2477-LBY2 (EEMB) - http://www.megachip.ru/item.php?item_id=414101 эксплуатация уже пытается приобрести :-)
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Ух, блин, а их то и черт-знает-где-купишь!
А если так искать http://www.efind.ru/icsearch/?search=LIR+2477?
Характеристики аккумулятора- http://www.powerstream.com/p/Lir2477.pdf
Слегка удручает срок поставки 2-3 недели.
В том то и беда, что нельзя просто так пойти на рынок и купить батареечку.
Вот, только не продают же этоту батареечку отдельно в компании.
Как насчет включать запасной акк в комплектный набор?