    По умолчанию Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA

    Добрый день.

    Необходимо реализовать следующую связку
    МВА8(2шт.)-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    Т.е. видеть (опрашивать) данные из МВА8 в Скаде.

    В модемах сим. со статич. IP МТС, GPRS
    МВА8-ПЛК по RS485,
    ПЛК-ПМ01 (RS485 или RS232) - с интерфейсом еще не определился.

    По мануалу, чтобы подключить модули МВА8 необходимо в Codesys 2.3 добавить Modbus (Master) и далее добавлять модули.

    По мануалу, представленному на сайте, чтобы соединить LectusOPC - GPRS- ПМ01-ПЛК100, необходимо в PLC Configuration добавить Modbus (Slave) и далее Modem, PPP и т.д.

    А можно ли так и Modbus (slave) и Modbus (master) одновременно-то?
    Если нет, то как выплывать из этой ситуации?

    У меня пока еще ничего не заработало (воюю с ПМ01, доходит до LineStatus = 2 и отрубается)

    P.S. форум вчера весь день листал, ответа не нашел.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Модем и модули необходимо разнести по разным интерфейсам. Модули - 485, модем - 232. По 485 плк - мастер, по 232 плк - слейв.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Модем и модули необходимо разнести по разным интерфейсам. Модули - 485, модем - 232. По 485 плк - мастер, по 232 плк - слейв.
    Спасибо, завтра попробую. Отпишусь

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vapik Посмотреть сообщение
    Спасибо, завтра попробую. Отпишусь
    Здравствуйте!
    у меня такая же задача (модулей только больше). Сам новичок в этом деле, бьюсь уже долго над этим проектом, но мало что получается.
    просьба к vapik, если вам удалось реализовать эту связку скиньте в тему свою программу в CDS 2.3 с конфигурацией ПЛК и модема, настройки OPC сервера, буду очень признателен за любой материа

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Igorь Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    у меня такая же задача (модулей только больше). Сам новичок в этом деле, бьюсь уже долго над этим проектом, но мало что получается.
    просьба к vapik, если вам удалось реализовать эту связку скиньте в тему свою программу в CDS 2.3 с конфигурацией ПЛК и модема, настройки OPC сервера, буду очень признателен за любой материа
    В вашем случае нужно настраивать TCP/IP Server на базе ПМ01.

  6. #6

    По умолчанию

    Вот небольшая инструкция на встроенный модуль SIM300.

  7. #7

    По умолчанию

    Все правильно. Так сделать можно. Даже есть примеры: http://www.owen.ru/catalog/66372950
    http://www.owen.ru/catalog/29188586

  8. #8

    По умолчанию

    Все как в примерах, настроили, добавили и т.д. Проблема в том, что когда запускаем контроллер, в кодесисе у модема line status загорается 3, а контроллер сразу же уходит в перезагрузку при появлении line status=3. Причем контроллер ушел в перезагрузку, а индикатор gsm на модеме продолжает мигать с частотой 0,3 сек еще минуты 2. Соответственно ничего больше не запускается после той перезагрузки контроллера, причем контроллер опрашивает подключенные модули ввода, о чем свидетельствует индикация на модулях. Пинг, конечно, не успеваю поймать или он не идет.

    6й день борюсь с этой ерундой, но глухо Подскажите, пожалуйста, в чем проблема может быть?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Точно такая же связка приборов у меня работает уже года 4. Только использую CSD соединение, объект находится в глубинке. На мой взгляд GPRS требует большего уровня сигнала от станции

Похожие темы

  1. ПЛК (МАСТЕР) - ПМ01(GPRS) - internet - LectusOPC
    от Shugai в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 15:14
  2. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  3. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация