ТМР138 Как запрограммировать на контроль темтературы?
ТМР138. Не могу настроить прибор на контроль температуры. Показания с датчика (ТСМ 50Ь W100 = 1,426) снимает и показывает, но не включает реле.
Задача: Необходимо поддерживать температуру в интервале 30-40 градусов. Подскажите пожалуйста, какие параметры как надо запрограммировать или дайте ссылку на подробное описание. Заранее спасибо.
-
Супер Модератор
Заходите в уровень PL-2
C.SP=25
HYST=5
AL.t=1
В руководстве по эксплуатации описан порядок действий на стр.25
-
незарегистрированный
Гость
Так всё и стоит.
Работаю с подобными системами впервые. Возможно, я что-то принципиальное не понял. Существует ли подробное описание, как выполнить такую работу, или предположите в чём ещё может быть причина.
-
вы взяли новый прибор, или его происхождение вам неизвестно, возможно кто-то уже настраивал его... может быть есть смысл скачать конфигуратор прибора и посмотреть что там внутри...
еще, какое полное наименование прибора, типа ТРМ138Р или еще как-то, может в нем и нет реле...
-
практически подавляющее большинство поступающих в ремонт приборов ТРМ138 просто не настроены входы не привязаны к логическим устройствам или выходам, поддерживаю совет с проверить на конфигураторе, сразу все увидете, в виде отсуствующих связей в приборе, либо запрограмируйте наиболее подходящую конфигурацию из зашитых в приборе и посмотрите не исчезнет ли проблема, тем самым проверив на предмет неверной настройки.
-
У ТРМ138 производства до 2006 года через некоторе время "зависал" обмен по RS485 . Эта ошибка устранена?
-
Да, в новые приборы шьется исправленная прошивка, которая при запуске прибора пишет на индикаторе PO37