У меня похожая задача.
ПЛК 63, нужно к его входам подключить n-p-n выходы другого контроллера. Т.е. лог. 1 при 0V, лог. 0 при неопределенном состоянии.
Пробовал два варианта:
1. На comm1 подключил "+" встроенного БП на 24В. Соединил "-" с 0V второго прибора.
Замыкание входа (C1..C8) на 0V не влияет на состояние входа. Вход всегда в 0.
2. На comm1 подключил "-" встроенного БП на 24В. Соединил "+" с 0V второго прибора.
Замыкание входа (C1..C8) на 0V не влияет на состояние входа. Вход всегда в 1.
Судя по документации, ПЛК110 должен работать в 1 варианте подключения. Но ПЛК110 для моих задач более чем излишен.
Знаю, что можно просто вместе соединить 0V одного прибора, "-" встроенного БП и Comm1; между каждым входом и "+" поставить резистор на 2..4 кОм и инвертировать входы. Но этот вариант совсем колхозный. Специально выбирал ОВЕН на замену сименса, чтобы уйти от этого.
Может кто еще варианты посоветует?
+24 с блока питания на клемму "C1" на плк и на базу датчика, -24В с блока питания на эмиттер датчика. Коллектор датчика на клемму "Com"